winstone пишет:
Цитата sergLM пишет: Забыли наверно, что при выходе из строя внутреннего блока у ME, вся система затыкается.
Таки глупость сморозили, уважаемый Широкая улыбка
Ну не совсем...
Выход из строя, или заклинивание ЭМ-клапана внутр.блока в открытом положении -- начинаются проблемы по всей системе.
Отключение питания одного или несколько из внутренних блоков (физически) -- начинаются проблемы по всей системе (по датчикам можно получить избыток/недостаток фреона)
Но предполагаю, что это касается не только МЕ, но и всех мультизон.
Просто у МЕ надежность высшая. По опыту, убить МЕ можно только подав 220В на сигнальную линию.
При "глюке" клапана песец компрессору не приходит (гидравлика наружного блока не позволит) и мозги ни разу не тошнит. Нормально датчики системы показывают температуру до и после клапана с дельтой 2-4град. Система работает, только не холодит. :sor
Ремонт клапана и все само собой работает дальше. Проверено опытом.
Если физически обрубить питание внутреннего блока во время работы, то клапан может остаться приоткрытым и не факт, что автоматика сможет корректно обработать эту ситуацию. Вроде система работает, вроде по теории блок ВЫКЛЮЧЕН, но клапан остался открытым.В этой ситуации могут идти ошибки по кол-ву фреона в системе.
Далеко не уверен, что у Дайкина, MHI эта ситуация будет отработана суперкорректно.
sergLM пишет:
И получаем вой не сиз одного помешения а как минимум из двадцати.
Блин, как дети.
Заглушите трубы внутр.блока(можно пережать пассатижами :| ), отключите блок от сигнальной линии и все работает дальше. Ручная адресация блоков в МЕ рулит...
ic1241 пишет:
К сожалению, от меня больше толка Вам не будет, т.к. я все-таки, почти не знаю, как все работает. Иногда спрошу - говорят, нормально. И слава богу, думаю, не копаю.
Цитата
ic1241 пишет:
Спорить на данный момент своей практики не вправе, не имею столько опыта эксплуатации своих систем, хотя проектирую, в принципе, уже более 20лет.
Цитата
ic1241 пишет:
Хотя вроде, сейчас один бассейн работает без этого, наверное, мало плещутся, низкая Тводы и т.п.
Прошу прощения, Ольга. Погорячился.
Но одно время, после Трансвааля, тема бассейнов у многих была больной.
Попытайтесь теперь разобраться, кто виноват: проектировщики, эксплуатационники.
И не думаю, что
Цитата
ic1241 пишет:
Как работает в дальнейшем-это дело эксплуатационников.
, только эксплуатационников. Но это для другой темы.
colibri пишет:
желательно, чтобы удаляемый воздух проходил над зеркалом бассейна, снимая часть влагопритока.
вообще при расчете влагопоступлений в бассейне, в числе прочих факторов учитывается скорость движения воздуха над поверхностью воды. Чем скорость выше, тем выше испарение.
Цитата
colibri пишет:
Хотя вентиляция в бассейне без притока - чистая порнография.
В каком режиме? если людей в зале нет, зачем постоянно загонять свежий воздух, постоянно его подогревая. Достаточно осушителем снять влажность.
Цитата
colibri пишет:
А вообще схема с подачей воздуха снизу и обдувом стекол хороша, но, на мой взгляд, морально устарела.
Что значит морально устарела? :sor Схема простая и надежная.
Видел схемы с подачей воздуха через потолочные распределители над водой. Прижимают влажный воздух к зеркалу воды. Попробуйте сходу применить. Чуть ошиблись в расчетах, и разогнали влажный воздух по всему залу/зданию.
to colibri. Я действительно не знаю что такое "механический" осушитель. Просветите...
Знаю адсорбционные, на основе теплового насоса (вымораживание) ... Механический :sor
Цитата
colibri пишет:
Времена несколько изменились...
И как они изменились?
Нынче клиент ставит остекление в бассейне не только на всю стену, но порой и на крышу. И зачастую оценивает он эффективность осушения по отсутсвию конденсата на стеклах и наружных стенах. Самый простой способ избежать влаги -- обдуть "холодные" поверхности сухим воздухом из осушителя/вентиляции.
Был объект -- бассейн 50м на 8 дорожек. Поставили Dantherm. Зимой, на Новый год, установка отрубилась по сбою питания и сама не включилась (почему, уже не помню). 4 дня бассейн без вентиляции. Когда нас вызвали, по окнам текли ручьи. Установку включили. Через 2 часа стекла стали сухими и прозрачными, влажность в норме. Раздача шла щелевыми решетками по окнам и наружным стенам, забор на потолке и противоположной от окна стене.
В принципе, есть желание использовать что-то новое и модное -- ради бога. Но на мой взгляд "резвится" в бассейне с оборудованием под 100 000$ -- увольте. Лучше простое, надежное и морально устаревшее. :rocks
Если осушитель блочный (в смысле не самопальная "солянка" разных компонентов),
то как может быть
Цитата
colibri пишет:
теплообменники осушителей рассчитаны на воздействие агрессивных сред. А вот компоненты вент. систем - нет. И рекуператор в первую очередь.
Производитель выпускает осушитель. В нем есть теплообменник (калорифер, тепл.насос), клапаны, рекуператор. И при этом теплообменник производитель рассчитал на агрессивную среду, а рекуператор нет?
Чет я не догнал :sor
Какие