Tаратыркин (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 75
Тема: «Вопросы к -ну aircon(у)., Серия хочу все знать.» в форуме: Ваши отзывы и предложения
Создано:
27-06-2005 13:14
Перейти
Г-н aircon, как Вы лично относитесь к нелицеприятной критике?
Идти необходимо не туда, куда надо ТЕБЕ, а туда, где ТЫ нужен.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Могут помочь пост-щики и произ-дители обор-вания зап-нить базу данных, Интересно самому узнать, по многим причинам» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
10-01-2007 18:38
Перейти
Дамы и господа, товарищи, братья и сёстры к вам обращаюсь. Задался целью быстрого выставления цены для заказчика. Есть простенькая программа, в которой можно быстро выставить цены за оборудование. Оборудование различных фирм производителей. Даная программа помогает проектировщику выдать заказчику ориентировочную цену на оборудование и работы. Фирмы производители не скрываются, а даже наоборот рекламируется. Просьба к заинтересованным поставщикам, оборудования и производителям откликнуться и если есть возможность заполнить форму. Планируется предоставлять услугу выставления цены проектировщикам бесплатно.
Оразец заполнения http://www.aircon.ru/private/files.php?PAGEN_1=1
Со слабой надеждой, ТК.
Идти необходимо не туда, куда надо ТЕБЕ, а туда, где ТЫ нужен.
Создано:
09-06-2005 10:29
Перейти
Передо мной книга «Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для предприятий пищевой промышленности» Москва 2005, Термокул. Автор профессор кафедры «Холодильной технике» Надежда Дмитриевна Малова. На мой взгляд, это лучшая книга, написанная Надеждой Дмитриевной. Самой распространенной книгой в области кондиционирования и вентиляции в пищевой промышленности на сегодняшний день является «Вентиляция, кондиционирование воздуха на предприятиях пищевой промышленности» под редакцией доктора технических наук, профессора Е.А. Штокмана. Книга очень хорошая претендующая на полноту охвата всей пищевой промышленности. Пособие Маловой Н. Д. специализируется на вопросах предприятий мясной, молочной, сыродельной и рыбной промышленности.
Как сказал специалист, работающий в службе эксплуатации мясокомбината: «Удачная книга». Сильно сразила фраза: «Хорошая книга, только вот майданом попахивает» (цвет обложки книги имеет еле заметный оранжевый оттенок). На мой взгляд, данная книга это вершина в творчестве Надежды Дмитриевны. Очень доходчиво и разжевано, изложена теоретическая часть. Для студентов это будет прекрасным пособием. Уважаемые студенты, обучающиеся у Надежды Дмитриевны, запоминайте каждую минуту, проводимую рядом с выдающимся во всех отношениях преподавателем.
Практические примеры лично для меня и знаю, для многих практиков делают книгу настольной.
Давайте прочтем с пользой для себя главу из книги. Глава 9 9.2. «Пример расчета системы вентиляции кондиционирования воздуха
для сосисочного отделения колбасного завода» стр. 206. Исходные данные – образец гениально составленного технического задания.

1. Характеристика отделения.
2. Расчетные параметры внутреннего воздуха.
3. Исходный план помещения.
4. Температурные режимы в смежных помещениях.
5. Сырье.
6. Число рабочих.
7. Общая установочная мощность электродвигателей технологического обо¬рудования.
8. Коэффициент теплопередачи внутренних стен.

Все учтено, логично построено, всё взято для начало проектирования. Пользуюсь данным планом для получения технического задания у заказчика. Проделана работа с технологом и получено удивительно четкая задача. «Рассчитать систему кондиционирования, обеспечивающую поддержание температурного режима в пределах 10...12 °С при влажности 70...75 % (пре¬дельно допустимая влажность φ=75 %). Дополнительно рассчитать систему вентиляции, обеспечивающую удаление водяных паров при мойке сосисочно¬го отделения. Режим работы системы кондиционирования — две смены; ре¬жим работы системы вентиляции — после вечерней смены. Время мойки от¬деления — не более 4 ч».
Интересен сам температурный режим 10...12 °С, об данных режимах поговорим позже, как нибудь. Раздел «Расчет системы кондиционирования», следуйте неукоснительно всем рекомендациям. Признаюсь, не знал методику и допускал ошибку при расчете теплопритоков от куттеров (мясорубка килограмм на двести мяса).


«Теплоприток от электродвигателей куттеров (∑Nуст = 550 кВт)»

«Теплоприток при нагревании мясного сырья во время обработки в кутте¬рах и среднем повышении его температуры на 6 °С:
Qкут=-28кВт

Отрицательный теплоприток!!!

«Теплоприток от куттеров ∑Qкут = 18 кВт» .

Вот, что значит специальные знания. Надежда Дмитриевна, низкий поклон Вам за прекрасно сделанную работу. Дальше читаем классику расчетов. Приведу еще одну длинную цитату.
«Основные технические данные системы. Разработана система кондиционирования, обеспечивающая параметры внутреннего воздуха в рабочей уровне /в = 12 °С, φв = 70 %. При этом температура в помещении пределах 10...13°С, где 10 °С--температура приточного воздух, 13 °С температура удаляемого воздуха. Относительная влажность воздуха составляет 77...67 %.
Система кондиционирования в теплый период года работает на ном соотношении количеств наружного и внутреннего воздуха расход наружного воздуха минимальный и составляет 10 % общего расхода воздуха: Vнар = 4400 м3/ч, Vвн - 39 600 м3/ч, V= 44 000 м3/ч.
Смесь воздуха обрабатывается в воздухоохладителе до параметре температура охлажденного воздуха на 1 °С ниже заданной т точного воздуха, т. е. tохл = 9 °С, tп = 10 °С. Такое охлаждение смеси позволяет компенсировать потери холода в системе воздуховодов перед подачей воздуха в помещение.
Система кондиционирования в холодный период года работает на переменном соотношении расходов наружного и внутреннего воздуха с поддержанием постоянной температуры смеси, равной температуре приточного воздуха, т. е. tс х = tп =10°С. Работает система без использования теплоты на обработку смеси воздуха. Система вентиляции имеет такой же расход воздуха, что и система кон¬диционирования, т. е. Vконд = Vв = 44 000 м3/ч. Предназначена система для удаления, избытков влаги, поступающей в помещение при мойке пола и оборудования предусмотрен дополнительный подвод теплоты на нагревание воздуха для компенсации потерь теплоты при мойке. При работе системы вентиляции поддерживаются параметры, близкие к расчетным для системы кондиционирования, что облегчает выход системы кондиционирования на заданный режим работы.
В теплый период года система вентиляции работает при полной рециркуля¬ции и обрабатывает воздух в воздухоохладителе, а затем в воздухонагревателе.
В холодный период система вентиляции работает при переменном соотно¬шении расходов наружного и внутреннего воздуха и переменной степени на¬грева смеси в зависимости от изменения параметров наружного воздуха.
Учитывая полученные режимы обработки воздуха в системе кондициони¬рования и вентиляции, уточняем компоновку оборудования системы, которая содержит смесительную камеру с воздушными клапанами, нагреватель, воздухоохладитель и вентиляторный блок. Таким образом, варительно выбранная компоновка оборудования для кондиционере остается без изменения».

Теория работы установки описана очень грамотно и доходчиво. Ну, что тут сложного Мы с легкостью это повторим. На этом же мясоперерабатывающем заводе есть памятник не работающей системе. Была собрана установка: чиллер, вентилятор, автоматика… Установка так и не смогла выйти на заданный режим, по следующим причинам:
1) Господа решили для себя, что задача достаточно простая.
2) Коллеги не читали рекомендации Маловой Надежды Дмитриевны.
3) Отсутствие опыта решения сложных задач.
4) Не было технолога соединившего в единый проект по вентиляцию, холодоснабжение, автоматику.
5) Были допущены грубые ошибки при расчете теплопритоков.
6) Взята кратность воздухообмена по опыту работы, а не по расчету.
7) Автоматика работает только на защиту компрессора, не выполняет больше ни каких других функций.
Результат очень болезненный для фирмы. Вывод: «То что умеет делать Термокл , Вам возможно не удаться повторить».

Термокул , был пионером в России в области технологического кондиционирования +12°С. Исповедовалась идеология прямой испаритель охлаждает воздух в помещении, раздача воздуха через текстильные воздуховодов. Сегодня почти все холодильные фирмы делают подобные проекты. Требования жизни привели к созданию описанного в книге кондиционера. Система, описанная в книге, разработана и успешно применяется инженерами Термокула. Производство сосисек носит круглосуточный режим работы, исходя из условий ремонтопригодности, и резервирования применяют два вентилятора. На практике в летний период подают 30% свежего воздуха с улицы. Это связано с тем, что все мясные производства работают с трупами животных, для удаления запахов и подают значительно больше воздуха, чем необходимо по санитарным нормам. Люди очень плохо переносят температуру +12°С, когда применяется раздельная технология (вентиляция и охлаждение не связаны) количество жалоб от работников на порядок больше, чем при Термокуловском способе кондиционирования. При температуре наружного воздуха +4°С и ниже холодильная машина не включается. Технология «русского холода» на первый взгляд простая вещь. Тут не всё так просто, в установках используются паровые калориферы, но температура приточного воздуха от заданных параметров колеблется в пределах ±1°С, кто работал с паром знает, как им трудно управлять…

Прочитана глава. Ему заплатили, бессовестная реклама.… Это хорошо, что Вы обо мне плохо подумали.
Книгу подарил двум главным инженерам. Передаю благодарность от них и от себя лично Надежде Дмитриевне, руководству Термокула. Спасибо за книгу, которая учит и помогает избежать технических и финансовых ошибок.
Дамы и господа, а не прочитать ли нам еще одну главу вместе?
С пожеланием успехов, ТК-инженер.
Идти необходимо не туда, куда надо ТЕБЕ, а туда, где ТЫ нужен.
Cообщений в теме: 96
Тема: «Мир глазами инженера, Половина больше целого. Гесиод ок. 720г. до н.э.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
07-07-2005 10:03
Перейти
" Мир глазами инженера", проект начиная который, задаю себе вопросы и не нахожу ответов. Какая необходимость тратить кучу времени, по правде говоря, на написание никому ненужных текстов? Необходимость есть, другой вопрос какая. Хватит ли у тебя воли, времени и сил для работы проекта в течение хотя бы полугода? Скорее всего, не хватит, но я буду очень стараться.

С какой целью затевается данный проект? Личные причины. Для того чтоб морально не изуродовать своих детей, отказался от просмотра телепередач, кино на DVD, бокс и Парфенов на диске... Появилось время, вопросы и мысли, графоманское желание нажимать на клавиатуру. Большее самомнение, толкающее к пропасти, желание быть нужным, прославиться, принести пользу... Все личное. "Дело не в дороге которую мы выбираем, тот нравственный закон, который внутри нас выбирает дорогу".

Столкнулся с интересными вещами, некоторые общепринятые понятия сильно извращены. Прогресс, более положительного слова и найти трудно. Прогресс бывает научный, технический, культурный, политический... К чему ведет поступательное движение? Цель цивицилизационого прогресса провести человечество от Олимпийских игр к гладиаторским боям. Зрители и гладиаторы часто меняются местами. Великолепное гладиаторское действие развал СССР, многие из нас принимали участие в массовке. Одиннадцатое сентября гладиаторское действие с участием американского народа. Мысль понятна? Олимпийские игры еще существуют как праздник, по будням идут гладиаторские бои. Красивая оболочка имеет ужасное содержание.

Можно об этом не писать, лучше не думать. Наверное, действительно лучше. В этом случае, я что-то важное теряю... Включая телевизор, запускаем процесс по уничтожению человека в человеке. Потеряна любовь(противно писать, но напишу в хорошем смысле этого слова). Смысл жизни тяжелые работа ради комфорта... Разве это жизнь. Нет даже иллюзии устойчивости. Почему? Вся идеология современного экономического развития Российского общества противоречит народному архетипу. Все что создано в экономике имеет неустойчивую структуру на постсоветском пространстве. Как только в этой стране ставиться цель заработать деньги, все кончается плохо за примерами не надо далеко ходить. Разговоры о будущем, в стране в подтексте несет на себе :"Хлеб наш насущный дай нам днесь..."

Да кто мы такие, почему власть против народа? Ничего случайного не бывает. Почему так, а не иначе разворачивается жизнь. Желание предугадать превратности нашей жизни, попросить совета, а вдруг его удастся получить. Увидеть "каплю росы на листке возле дома..." Дети самая большая радость и головная боль родителей. Мысли о том, что будет после моей смерти. Талейран и Серафим Саровский... Об этом будут тексты. Мiра и покоя хочет душа, какая это трудная работа. Начинаем войну за мир в душе!!!


Идти необходимо не туда, куда надо ТЕБЕ, а туда, где ТЫ нужен.
Cообщений в теме: 59
Тема: «Осторожно ventpromsystem, Ребята можете потерять деньги.» в форуме: Черный список
Создано:
12-09-2007 08:43
Перейти
Виктор, представляющийся директором ventpromsystem и рекламируемый на аирконе получил от нашей фирмы деньги за вентиляторы, и теперь мы не можем найти не вентиляторов не Виктора. Помогите найти человека. Возможно, ему нужна помощь. От покупок в ventpromsystem воздержитесь, если конечно Вам жалко денег.

Адрес рекламы
http://www.aircon.ru/