Собрали сплит уже в мастерской, хорошенько продув азотом, отвакуумировав и заправили по весам, включаем:
- на холод: работает некоторое время, потом уходит в вакуум. Может сразу уйти в вакуум.
- на тепло: может запуститься и работать нормально (ток, давление, температура выдува воздуха в норме), работал часа три. Может в какой-то момент времени (почти сразу или поработав немного) нагнетание упасть до 10 бар, ток около 3А, так и работает пока не выключишь и снова не включишь.
Решили что перепускает 4-х ходовой: перепаяли, на новый, правда с 12 модели, опять продули, заправили, запускаем:
- на холод: запускается, работает с параметрами (4.2 бара, 7,3А, темп. выдува 11, при комн. 28) в течении минут 10, потом вырубает на минут 5 наружный вентилятор и компрессор, затем снова включается (пару раз включился и выключился, долго его в таком режиме не проверял).
- на тепло: нормально проработал пару часов.
На следующий день, запустив по очереди в двух режимах получил результат как и до перепайки 4-х ходового.
Добрый день, может кто в курсе причины такого симптома у кондиционера арт кул - при включении с пульта начинают открываться жалюзи запускается вентилятор внутреннего блока, включается наружка затем идет один звуковой сигнал с внутренника и блок выключается, индикация ошибок не выводится (все это происходит в течении первых 5-ти секунд, даже жалюзи до конца толком не успевают открыться), По поводу маркировки, касяк, на блоках ни одной наклейки. Кондиционеру лет 5.