Было дело как-то. Сам сисадмин. К автоматике никакого отношения никогда не имел, да и к электрике. Попросили "настроить пальмтоп". В итоге промудохался полтора месяца с тремя приточными системами. От настройки пальмтопа до подключения к сети, подключения всех датчиков и преобразователей, вобщем полная сдача к эксплуатации. Причем системы разной мощности и с отличиями в автоматике. Документация никакая, пальмтоп иногда глючит - согласен. Некоторые вещи настроить так и не удалось, напр. периодически показывает что засорены воздушные фильтры. Кароче некоторые датчики глючат. Дистанционный запуск кстате у меня работает.
В чем-то согласен с uthjq, обмануть можно и работает. Но потом все-таки пришлось объяснять принимающему электрику-оператору почему не все галки горят.
Трехходовой кран работает нормально. Системы проработали всю зиму по данное время. На прошлой недели одна система отказала. Ошибка "supply motor alarm!" (pres went naw!) . Будем разбираться.