Уважаемые ВСЕ! Хочу проконсультироваться. Здание административное:цоколь-стоянка, 1-3 эт магазины, 4-14 эт административный блок.Отопление и ГВС, кроме стоянки, через теплообменники, а вентиляция напрямую от тепловой сети (для всех "трех" свои ИТП).
Вопрос: Может вентиляцию для административного блока (4-14 эт) следует подключить через теплообменник?
Известные параметры тепловой сети - только 150-70 С...
Приточные установки на каждом этаже, там же насосики для калорифера. :?:
Дело в том, что этот проект делала не я, а человек, который уже уволился, соответственно ее причины я знать не могу, не скажет. Объект проходит согласование, и приходит куча замечаний. В принципе по поводу вентиляции (подключения) не было замечания. Это моя инициатива. :idea:
А параметры тепловой сети кроме как температуры теплоносителя не дают. Да и то 150С - это только на бумаге, а на деле 130С. А вообще г.Тюмень - и это совсем не Крайний Север tн=-38С(хол.пер.)
Здравствуйте, Уважаемые.
У меня такой вопрос к вам: в "холодном" чердаке 7-ми эт. дома жилого в отдельном помещении запроектирован вентидятор дымоудаления. И я не могу решить, какая в этом помещении нужна температура? :sor
Ведь вообще-то это получается помещение техническое 12-15 град.Цельс.
На кровле - это лучше конечно, только по конструктиву не получается.
Значит, если я правильно поняла, нужно охлаждать... Вобщем Пожалуйста, подскажите как просчитать такую вентиляцию.
Точно. Дымоудаление из автостоянки в цокольном этаже.
[quote]shorty пишет:
Тут происходит процесс теплопередачи а не только теплоотдачи от корпуса вентилятора к воздуху в венткамере. Нужно еще рассчитать коэффициент теплоотдачи со стороны движущегося дыма к металлической стенке улитки. [/quote]
А где бы поподробнее можно вычитать? Я конечно завтра посмотрю.
Здравствуйте, господа.
У меня вот такая трудная (для меня) задача: Подземная стоянка в жилом разноэтажном здании (от 5 до 14 этажей), дом "вытянутый", стоянка полностью под землей, над ней техэтаж. Sстоянки=2000м2. Шахту дымоудаления получается сделать не по середине, а в одной трети здания (где 14 эт). А в части, где 5-10 эт, не получается, если только тянуть её в "высь", т.к. нормативное 15 м от окон не выдерживается. Вот и получается у меня, что нужно "тянуть" от здания. Получается только во двор: 15м от жилья "моего" и другого, 15м от площадки отдыха( дальше никак).
Да, по стоянке воздуховодом идти не получается: высота 2,7м и ригеля 0,5м. А расход дыма совсем не маленький - 45040м3/час, воздуховод просто не влазит.
Наружная температура "-38С".
Года 3 назад встретила в лит-ре что-то о подземном воздухаводе, а в какой не помню.
Подскажите, пожалуйста, как это вообще решается: воздуховод дымоудаления под землей. :fire
Здесь, на форуме я встретила кое-что об этом:
От ss.23: "У меня были подобные предложения для случая выброса вытяжного воздуха при размещении ресторана на первом этаже многоэтажного элитного жилого здания (вентканал под землёй в сторону от здания 30-50 м, плюс оголовок).
Несомненно, это дорогое удовольствие."
TGVoir пишет:
Технически нет ничего сложного - воздуховод из стрительных конструкций, например.
Но я никогда не сталкивалась с этим. Стоительные конструкции - это кирпич, канал ж/б, асбестоцемент(если не ошибаюсь) и т.д.? Подскажите, пожалуйста, какие конструкции.
Огромное спасибо.
Сегодня днем мы уже решили не делать подземный воздуховод, наверное трудностей испугались, да и сроки стоят очень уж нереальные - сдать к концу октября (когда начали делать 2 недели назад). Решили попроще (почитали повнимательней и увидели то, о чем написал Дмитрий) - выброс дыма на фасад V > 20м/с. Вентилятор принимаю от "Везы" - он у стены сразу же стоит и сам "отводит" тепло на улицу.
Но зато когда надумаю делать под землей возд-вод, уже не буду в таком недоумении. :)