Покупал насос для ХА в Промхолоде (600 евров). Кольцевал систему через насос. Загонял им же пяток баллонов R22. На линии ставил глазок и разборный фильтр. Вычистил за сутки. После установки перебранного компрессора и прогона в течении 24ч кислотность была в норме. Через неделю махнул картриджы и оставил. Кислотность не поменялась.Промывочный фреон слил в баллоны. Фирменной станции не видел. :(
Если продольные по калачам (результат разморозки, как правило), аккуратно подожмите калач , чтоб края трещины сблизились и , прогрев как следует, залейте припоем. Кстати, не факт что не разморожены трубки по длине. А трещины на нижних калачах?
Варианты: 1. вынести узел слива/подачи 2. увеличить время периода самоочистки. 1 процесс трудоемкий, 2 уменьшается срок службы бачков. А вообще, первый раз слышу о жалобах на щелчки. Если звук передается по стенам, поставьте амортизирующий материал между стеной и увлажнителем. Кстати, что у Вас : condair, carel, ... ?
Че-то не могу представить, как получить лед и оставить смену воды? Походу надо две машины. Одна - охладит воду где-то до +4, а вторая-льдогенератор. Получится ледяная каша. Для ледяной корки лучше лить сверху жидкий азот. :D
Можно положить под амортизаторы поперечные профили и присверлить железки к корпусу. Сие самый простой выход, как и советовал LordN (изменить жестскость). Обкатал на КТК с той же проблемой.