Вроде все правильно написали.И ужасы всякие от выхода из строя оборудования, и про влажность, только червяк сомнения гложет..
Во первых как тепловыделение подсчитали 20кВт. Мы у себя сами когда городили систему, то взяли тупо полную электрическую мощность, умножили на 0,5, потом оказалось перезаложились почти в 2 раза.
Далее-а кто сказал что описываемые кактаклизмы произошли по вине климатической техники? Ведь подавляющее большинство исползует те же китайские сервера, которые поверьте сыпятся регулярно при самых идеальных условиях. Поэтому систему с сплитом сбрасывать не надо со счетов. Соизмерять нужно. Что хорошо для ЦБ,
не обязательно подходит для конторы торгующей колготками.
Платять везде как правило за выполненую работу. Пойдете в бригаду котора вешает блоки по квартирам-будете получать как они, и ваше "умение проектирования" в данном случае всем по барабану.
Вообще сечас пошла мода завышать свои навыки и умения в резюме. Я лично всегда с недоверием относился к людям заявляющим что они все могут, все умеют. Как правило резултат был обратный. Насколько я знаю люди обладающие заявленной вами квалификации, по крйней иере в Москве, получают нормально.
Потом не надо путать знание и конкретную работу. Пойдете в бригаду по развешиванию блоков в квартирах-будете получать за то что сделали, а не за то что знаете.
А если предметно, о цене то подробнее, что сами спректировали, что обслуживали, в каком объеме, в какой фирме, тогда можно и цене говорить конкретно.
А мы сами ставим регулятор ЭРВЕН (от Овена),
и обогреватель компрессора(стандартный), после этой доработки обычный Лыжник спокойно работает при -20, причем регулятор отрабатывает заданную температуру конденсации, нужно только правильно термодатчик установить(входит в комплект).
Насчет того что вентилятор от ветра будет крутиться-это по моему напрасное опасение.
Я пробовал отключать вентилятор на морозе-температура мигом до 40 подскочила.
Не советую.
Нахлебались вдоволь, правда с приборами меньшей мощности. Но там заскоки именно в алгоритмах, устройство вроде работает, на на некоторых скоростях начинается вибрация, и ток растет. Причем это у нескольких аппаратах. Сервис уних тоже аховый, даже в Москве. Вообще все бытовики полезли в промышленный сектор-а подход ширпотребовский к конструированию остался.
Не хотите забот-берите Омрон, Мицубиси тоже неплох. Из отечественных-веспер, хотя у них бывают заскоки, но фирма в Москве, и с ремонтом проблем нет(цена конечно ниже)
А мы в серверную (примерно такого же объема) поставили сплит Дайкин 5кВт доработанный (гарантируют до -20), и пошел 4 год-никаких проблем. Кстати а как быть если хозяин здания не разрешает дыру в стене
большую делать? Чтбы трубки вывести и дренаж столько крови попортили пока согласовали.
TeRminfTor
Шкафные кондиционеры нужно брать у производителей шкафов (Риттал, Штроф и т.д.)
Только они дешевыми не бывают, и тепло будут выбрасывать в комнату
Нет такого научного понятия как "серверная" - очень уж резиновый это термин. В свое время мне навязали выбор кондея для нового офиса, атишники наши тупо сложили все мощности на шилдиках устройств, и у них получилось 10кВт, что и было указано в техзадании на клочке бумаги. Пришлось самому все проверить, и выяснив что это всего навсего установленная мощность оборудования, принять волевое решение - поделить пополам и взять прибор на 5 кВт (дайкин) с зимним комплектом. После установки оказалось, что хватило бы и 3кВт, но менять что то было уже поздно. Работает уже 5 лет.
"Серверная" представляет собой помещение без окон с дверью 2,2х4 м, где установлена 1 стойка и вские там УПСы и прочая мелочь.
Большинство подобных помещений как раз и представляют собой нечто подобное - 1-3 стандартных стойки с набором серверов, упсы, телефонная станция....
Как правило аппаратура этого класса устойчиво работает при температуре 18 - 25 град. и городить прецезионные системы смысла нет.
Хотя наверное есть и крупные вычислительные системы к которым нужен другой подход.
Поэтому для начала нужно определиться какие требования предявляются к установленному оборудования, но и там тоже зачастую в документации производителя сплошные пробелы по этому вопросу