mik1471 пишет:
Канальник (компрессор)вырубается после 5-10 минут работы
Ну причем здесь убирание датчиков, картонка и т.п. - это следствие, а не причина. Причина испаритель "зажат" по воздуху- нет нормального теплосъема и автоматика блокирует работу. Проверка- снимитете воздуховоды, почистите фильтр (а установлен ли он?), почистите испаритель если надо и посмотрите как кондиционер работает.
Простой краской быстро облезит. Надо сначала загрунтовать спец. грунтом для пластика. Потом красить, например краской для бамперов. Но для качественной покраски
Цитата
Washington Capitals пишет:
Снимаешь весь пластик, отдаёшь туда где красят обычные машины и получаешь результат
Наверняка можно, возможно даже других производителей. Выложите эл схему (фото) наружного блока- посмотреть можно на клемной крышке или на верхней панеле нар блока.
IvNi пишет:
на техэтаже могут завестись голуби и птица друга, и забьется он мусором
Птицы склюют теплоизоляцию.
Но обычно, на тех этаже летом очень жарко. Тепло идет от крыши. Кондиционер просто перегреется.
Имхо: предел нормальной работы исправного, чистого кондиционера 32-35 град.
Если выше: холодопроизводительность резко снижается, кондиционер периодически выключается по тепловой защите. Ресурс-сокращается.
Т.Е. Вы будете ремонтировать кондиционер часто, а комнате будет все равно жарко.
antileto пишет:
Я бы с удовольствием это все делал, но ненашелся еще ни один хозяин бытовой машины готовый заплатить хотя бы за тест на кислотность. Не считая маслосъемную петлю
В чем проблема? Не хочет не надо.
По идее на данный момент Вы даете гарантию только на монтаж. Т.е. блок не упадет, фреон не уйдет, кабеля подключены правильно.
Гарантия на оборудование после демонтажа уже закончилась.