винтик пишет:
Вывод код неисправности EL- ошибка датчика В.Б. Может кому и пригодится
На самом деле не факт.
К примеру,
1. у израильского Тадирана -ошибка 03 по каталогу "мало фреона", по жизни пониженная производительность из-за малого количества фреона, низкой температуры в помещении (уставка до +14 С), забитых фильтров и др.
2. У некоторых балу одна ошибка на весь нар. блок-реле низкое и высокое, термоконтакты.
Можно еще примеров накидать.
Знать бы точно что за марка "кондиционер TVA". Скорее всего производитель более извесен.
Забавная задача.
Принципиально, наверно, так.
Считаете расход и, соответственно, потери давления в воздуховоде. Сопоставляете с вентилятором. К примеру,получилось потери давления -600 Па. Т.е. 600 ньютонов/ м2 или 60 кг/м2. Выбираете участки воздуховода по 1 м2 и нажимаете на него (оттягиваете) с силой 60кг. Смотрите результат и принимаете решение.
Так и должно быть если на улице холодно (обычно -8 и ниже)
Вентилятор внут. блока при работе на тепло включается, когда теплообменник прогрелся.
Теплообменник не прогревается потому, что либо блок управления блокировал включение компрессора (т.к. очень холодно), либо из-за ходода и резкого снижения теплопризводительности кондиционер не может прогреть теплообменник внут. блока.
Об этом свидетельствует светодиод "фри деф".
Ну еще бывает такое (у некоторых призводителей), что из-за близкого разположения датчика тем-ры комнатного воздуха к радиатору, при режиме прогрева (который без работы вентилятора) он также нагревается и считает что тепло и дается команда на выключение компрессора. А при выключенном компрессоре в режиме тепло вентилятор тоже не работает. Вот такая есть фича.
P.S. Присмотрелся позже(писал с нетбука) -думал МЕ, а там МВ, то есть медейка. Эта фича про неё.
Имхо : % 10 кондеев бьется токов. При этом они полностью работоспособны.
Вам надо его по человечески заземлить. Только скорее всего земли в щитке нет, а занулять не надо.
Можно с минимумом гемороя сделать наружник из внутреннего блока канального типа. Многие компании продают их отдельно. ИМХО самое сложное это звукоизоляция компрессора, который будет тоже находиться в помещении.
P.S. Делали нечто подобное, но наружный блок оставили родной-только заменили вентиляторы на улитку-позволила планировка помещения. Но с шумом компрессора пришлось побороться.