Исходное: кондиционеры неинверторные, с зимнем комплетом, тепло -холод.
1. Была похожая проблема на каком-то 17 кВт панасе. Он тоже 5 минут работал, 5 не работал, потом выходил в ошибку ( мог через 25 минут , мог чрез неделю).
Глючил датчик температуры нагнетания, сопротивление при одинаковой температуре сильно не сходилось с другими термодатчиками на этом кондиционере. Простая замена не помогла, добавились шаманские танцы с дополнительным реостатом (переменным резистором).
2. Иногда, если не нужен режим "Тепло", не важен внешний вид, а плата барахлит и стоит дорого или сложности с её покупкой, можно установить простенький контроллер для холодильной техники ( например такой http://www.owen.ru/device/41818765) или даже обычный термостат.
al_7 пишет "я по прошлому году с шабашников взял 3.5 рубля за то что им открыл инструкцию и показал как подключать там правда был 7 киловатный тадиран наполно-потолочный"
Нравился израильский Тадиран. Но подключение , как тест на интелект. У кого IQ ниже 10 ( а таких процентов 30) по первому разу, ни за что правильно его не подключат.
2 Лорд. Для чего нужно?
Если куда то интегрировать, то можно выкинуть стоковую электронику и сделать систему управления на программируемом реле http://www.owen.ru/catalog/89272529 + если надо термостат. Реле низкого и высокого давления в нар блоке есть.
найдите мануал от похожей медеи (это изготовитель general climate) , откройте наружный блок и по миганиям диодов на плате иногда можно понять неисправность.
Kompas пишет:
gurii пишет:
Теплоприток в помещение составляет Q=24кВт.
А Вас не ввели в заблуждение? Скорее всего это мощность ПОТРЕБЛЯЕМАЯ оборудованием
В реале- серверная банка 20 м2, Всё забито стойками. Для поглощения теплопритоков установлено кондиционеров на 30кВт. Притом все они всегда работали. Резервирование было 0%.
Идея использовать воздушное отопление для бассейна -хорошая.
но действительно требует довольно точного расчета ,особенно, по влажности.
Цитата
Striker пишет:
Вопросы по поддержанию и обеспечению температуры в бассейне 29 градусов и влажности 60%.
ДЛЯ отопления вентиляцией воздух надо с какой температурой подавать? больше 29 градусов?
Да больше. На сколько больше-согласно расчету.
ИМХО экономически целесообразно до 40-50 С.