Мало данных для заочной диагностики.
Включается компрессор, вентилятор, читые ли фильтрыи наруж. блок.Давление фреона при неработающей и работающей системе, Т наруж. в-ха, какая модель кондиционера, рабочий ток компрессора и пр.
У тадирана есть самодиагностика-код ошибки вспышками диодов на настенных блоках, либо номерами на канальных, настенно-потолочных.
1. Хуман прав- взять новый наружный блок негде. Раньше техника шла на фреоне 22 (как у Вас). Сейчас на фреоне 410. Они не взаимозаменяемые. Прошлый год выгреб все остатки.
2. Менять компрессор, прмывать контур дорого-18000-25000 руб (для Москвы). Не в коня корм.
3. Фильтр поставить/снять ( 2 раза выезд)+фреон+ работа-8000-12000 руб.
Имхо
Предполагаю, что люди , которые устанавливали кондиционер-квалифицированные. Вам отвакуумировали ( многие не делают), обратили внимание на цвет масла, предупредили о возможных последствиях. Они сделали все, что могли за те деньги, что Вы им заплатили.
Не ремонтируй рабочее.
технологичность в смысле удобство в монтаже-леко режутся и подгоняются по месту, есть всякие фасонные изделия, нетяжелые и т.п
применяем в основном на небольших объемах (квартиры), либо как присоеденители к вент. решеткам из-за удобства в подгонке
Возможно не компрессор, а что то с электроникой. В простых кондиционерах-типа самсунга- нет обратной связи контроллера и компрессора.
То есть, если перегревается компрессор -вентилятор продолжает работать.
да и за 15 минут компрессор не остынет.
Похожая неисправность есть на аирвелах и электрах- 5 -10 мин работает, потом минут 15 отдыхает, не нагоняя заданную температуру-неисправность трубного термодатчика (несоответствие сопротивлению) .
Scorp497 пишет:
Сопротивление он мне показал примерно 10,5 Ом.(какое должно быть??)
Х.з. надо искать мануал. Должно соответствовать около 0 С.
Цитата
Scorp497 пишет:
Какие последствия могут последовать если кондей будет без него работать????
В режиме охлаждения датчик не дает обмерзнуть испарителю.
В режиме нагрева -дает информацию контроллеру, что теплообменник прогрелся и можно включать вентилятор внутреннего блока. Также, в режиме нагрева, по его сигналу управляется вентилятор наружного блока.
Вывод: При охлаждении внутр. блок может обмерзать.
При нагреве-может никогда не включить вентилятор внутр. блока.