Ув сообщество подскажите пожалуйста по контроллерам.
Необходимо управление обычной приточной установкой с водяным калорифером (сигнал 0-10В на привод) и еще я хочу сделать управление частотником (двигателя) если не хатает теплоносителя то контроллер должен уменьшать обороты двигателя.
Я поискал но ненашел ни одного специализированного контроллера.
Неужели надо городить на свободно программируемых?
Подскажите пожалуйста что лучше сделать?
Стоит кондиционер канальный 7Квт.на 22фреоне
Заказчик просит поменять на новый (другой марки) но он на 410фреоне.
Трассу заменить возможности нет т.к. все замуровано в стены а ремонт отгрохан ого-го-го.
Промыть трассу понятно , а если фильтр впаять на всос он спасет?хотя масло он пропустит.
что может быть если в трассе вдруг останется немного масла от преведущего кондера?
спасибо за помощь, с Уважением Леха.
ситуация в следующе-- система вентиляции с канальным нагревателем 6квТ-380в 2фазы . управляется PULSERom
Работает все отлично за исключением низких температур на улице.
Хочу последовательно поставить еще один нагреватель 6кВт(380) со своим PULSERом и посадить на другую фазу.
PULSER один поставить на 5 градусов второй на 20
Вопрос в том что заложен кабель питания 4*2,5. Если просто подключить тены к разным фазам то сечения хватит а вот с PULSER незнаю . Он (PULSER)полупериоды никак не сдвигает? Какой ток будет на общей фазе для 2х нагревателей?
Менять на 3х фазный нагреватель большей мощности и ТТС к нему очень дорого. Хотя надо было проучить за экономию изначальную!
заранее спасибо !
Подскажите пл-з что лучше
реулятор скорости вращения вентилятора (зимний комплект) от термо датчика в конденсаторе
или недавно видел регулятор вращения скорости вентилятора по высокому давлению(можно изменять).
По общению понял что по давлению предпочтительней.
Прошу мнения сообщества
мигает 13 раз светодиод т.е. слетела прошивка или ошибка ic301
Вопрос как вылечить или где купить плату? Куда звонил везде говорят что на такую модель плату уже не найдешь.
Новые платы -уже все на одной плате можно ли поставить ее.
Огромное спасибо за помощь с Уважением Леха
Подскажите пожалуйста что такое азот марки R
Я нашел только газообразный азот разной очистки какой из них подойдет для промывки системы после замены компрессора. Как я понял самый чистый это "нулевой" может им надо продувать.
Лично я всегда перед pulsarom ставлю эл.магн.пускатель .
Просто видел на яву собранную схему с постоянно запитанным pulsarom т.е. нагреватель работает постоянно. (от температуры датчика в канале)
даже когда нет продува системы
(нагреватель там к счастью не очень мощный (сказали примерно 3кВт))
но все равно страшновато
Вопрос кто как делает? ради интереса поделитесь опытом
И как положено