Заказчик приобрел четыре тепловые завесы КЭВ 100П406W с водяным обогревом которые будут установлены на одни ворота. К ним так же приобретен один блок БКУ. Согласно паспорта на завесу и согласно данных каталога к одному БКУ можно подключить четыре КЭВ 100П406W. Однако ни в паспорте на завесу, ни в паспорте на БКУ, ни в каталоге нет такой схемы подключения. На сайте Тепломаша выложена схема для подключения Четырех завес к ПКУ, а это совсем другое устройство. Пока их подключили вообще без блока, а просто завели все вентиляторы на один пускатель, но заказчик требует реулировку по расходу воздуха. Подключать методом тыка боязно т.к. есть некоторые сомнения...
1.Заявленная суммарная мощность трех осевых вентиляторов завесы согласно паспорту 800Вт, но на самых вентиляторах указана мощность 370Вт, т.е. на всю завесу будет 1,11кВт. Замерили потребляесмый ток одновременно работающих четырех завес на пускателе - 11.3А.
2.Если исходить из электрической мощности в 1,11кВт, то на четыре завесы это будет 4,44кВт. На такую мощность нужен кабель 4х1.5, но внутри БКУ проводка где-то 0.75мм2.
Вопрос на сайте Тепломаша пока без ответа, официальных схем подключения нет. На словах говорят что подключить можно и отсылают на сайт...
Как быть - докупать БКУ и объединять управление на внутренний пульт или тупо соединить завесы паралельно на один БКУ?
PS:На одни ворота заказчик поставил самостоятельно четыре завесы на один БКУ. Работают на второй мощности, но внутри БКУ проводка попахивает, хотя еще не сгорела. Попросил его поставить полную мощность на пару дней - отказался.
Схема подключения данная в паспорте и каталоге для одного БКУ и одной завесы:
Если ставить после циклона, сильно повышаются требования к герметичности самого циклона. Да и вентиляторы можно использовать простые а не пылевые, лишь бы напора хватало.
Когда заказчик пытается с экономить и приобретает оборудование сам, представляясь монтажной фирмой, я его лишаю своей гарантии на все железо и пускай потом разбирается с тем кто ему продал. Скупой платит дважды...