МОИ монтажники почемуто просят 10% от стоимости сплита (расходники за их счёт)
причём цены сбить невозможно рискуеш всех растерять , вот и думаю обучить новых и заключить контракт на определённое время.
Актуальный вопрос
Вот например Канальник TRANE датчики давления китайские Цена этого бренда вам известна.
Или Самсунг датчики MADE IN JAPAN
Вот и думай пока не закипишь.
Господа посоветуйте пожалуйста, как обьяснить заказчику, что приточка не просто нужна , а она необходима.
Мы столкнулись со стеной непонимания, и ни какие СНИПы и ГОСТы , инспекции не могут заставить заказчика выложить дополнительные деньги за приточку.
ИЛИ МЫ НЕ ОДНИ БЪЁМСЯ О СТЕНУ ?
наша статистика: 1 из 5-7 соглашается на приточку.
too Sotnik
дело в том что от качества хочу наслаждаться я , а клиент от экономии денег. Деньги это не результат, результат это когда посторонний человек спрашивает у заказчика -´´ где эти кайфовые ребята которые тебе поставили вентиляцию´´ , как правило деньги в таком случае за давностью или некоректностью не обсуждаются.
для MANRK сообщите свой эл.адрес . я ВАМ копию лицензии пошлю и впреть попрошу не обвинять ни кого в некомпетентности ЭТО ГЛУПО И НЕ СМЕШНО !!!
А НАСЧЁТ ЛИШЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ - ВЫ ТОЧНО В РОССИИ ЖИВЁТЕ????
В прошлом сезоне при слове САМСУНГ нас бросало в дрожь. В этом сезоне нам его опять сватают за 3 года гарантии.
Вопрос вот в чём :КТО УЖЕ УСПЕЛ ПОСТАВИТЬ САМСУНГ С 3х ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ ???
Поделитесь опытом....................:)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА.
Вопрос на засыпку. Нужно просчитать удаление избыточного тепла при помощи общеобменной вентиляции, я нашёл несколько заумных формул , в одной считается всё кроме объёма подачи приточного воздуха , а в другой обьём считается но температура приточного воздуха не учитывается .
ВОТ ТАКОЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.
задачка такая
тепловыдел. 7 кВт
площадь 144кв/м
высота потолка 4,5м
темп. притока +15 С
Требуемая темп. в помещ. + 22-24 С
НУЖЕН объём приточного воздуха
ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБО too cst за формулу , я по другим считал примерно то же самое выходило, вы развеяли мои сомнения .
too Cтудень, на счёт 14 кВт + 7кВт верно, я про это совсем забыл!!!
СПАСИБО !!!!! :)