По поводу Арктики и контролеров AQUA24A2.../D. Как всегда попали не на того инженера или же он новенький. Есть такое устройство под названием TBI-100 который служит для ограничения по мин или мах для систем с смесительной камерой.
Но для Вашего случая лучше использовать CORRIGO L10 при условии если Вам необходимо регулировать смесительную камеру по температуре.
Свободно програмируемые контролеры не всегда нужны ввиду того что не всегда Вы или програмист может предусмотреть все варианты.
А если будете поддерживать влажность с помощью осушителя то контроллер будет CORRIGO C30.
А если не хотите мучаться с автоматикой для смесительной камерой то принудительно ( механически ) ограничте Ваши заслонки.