Ну ка попробуем немного потеоретизировать
В общем любое местное сопротивление(поворот фильтр калорифер и тд) можно записать как
К*V(скорость воздуха)^2 Определение самого К - зависит от многого да и не нужно вам
Пересчитайте скорость воздуха при указанном расходе на графиках и при реальном расходе - и получите искомое сопротивление
Считается, что в спокойном состоянии человек выделяет 0,1 кВт тепла; компьютер или копировальный аппарат — 0,3 кВт; для остальных приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 1/3 паспортной мощности.Так меня учили. Чего то, где-то не сходится.
Уважаемый s.a.s., я правда не понял наверное ничего -
но так на всякий случай прошепчу
По моему - все нормально - холодильная мощность цикла на скроллах и роторах в кондиционировании ну примерно в 3 раза больше чем потребляемая мощность. Здесь температура кипения пониже наверное будет - вот и получилось не в 3 а в 2
А выделяет он соответсвенно - потребляемая мощность + холодопроизводительность
А вот куда выделяет - в помещение или на улицу - ну это уже по типу аппарата
Может я конечно чего-то не понял - тогда извиняюсь заранее
Господа!
Получил я тут информацию, что в баллонах(13.5кг) фреона R-22 при поставке содержится некоторое количество растворенного минерального масла. Несколько Российских поставщиков этого фреона не смогли ответить мне на вопрос - правда ли это.
Может кто-нибудь это прокомментировать или отправить к знающим людям?
air_wave пишет:
Главный инженер службы эксплуатации напрягает своих бойцов, чтобы они запустили ККБ CLIVET MSAT 81, питающий хреоном испаритель вентустановки, работающей на 100% свежего воздуха. На улице 7 град. Естественно при таком раскладе давление кипения будет -11 град (7-18=-11 град).
О! только увидел
И чем закончилось
Вообще-то в блоках ( в этом не помню - но в более мощных есть точно) есть опция - перепуск горячего газа
С ней блоки и в таких условиях работают
Но естесвенно ее надо заказать сразу
Ziggurat пишет:
, кто монтировал панели или "сетку" с радиационным (не конвективным) охлаждением?
Я понимаю – радиационный нагрев, а вот охлаждение – что то не слышал про такое
В институте нам только про теплопередачу или конвекцию рассказывали :sor
Если поправить меня и расскажете, буду признателен
Вопрос некорректен
То же самое что я хочу неплохую и недорогую машину
Кому-то пятерка(ВАЗ) в самый раз а комуто БМВ уже не катит а комуто вообще грузовик нужен
Делаем так - набираем в поисковике - кондиционеры - и записываем названия которые вылетят
Потом делаем поиск по форуму на эти бренды - и читаем что про них пишут и кто ими торгует
Здесь уже всее обсуждалось - и что лучше что хуже и как это надо делать что бы все хорошо получилось