gres (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 19
Тема: «Минус после ротора, Как быть?» в форуме: Pro & Contra
Создано:
28-07-2005 13:59
Перейти
А кто производитель? А предоставлена ли сертифицированная программа подбора данного оборудования?
Создано:
11-07-2005 13:15
Перейти
для ttt
1) подключен к выходу DO4 (охлаждение), по мойму восьмая клема.
2) установлено "1 - одноступенчатое охлаждение"

для LordN
CLIVET MSAT 31
Создано:
11-07-2005 13:16
Перейти
LordN, ttt, если аська есть стукнитесь 205981418
Создано:
05-03-2005 04:55
Перейти
Такую схему реализовывали не раз. получается двухступенчатый нагрев, что есть гут.
А вот кабеля может не хватить, особенно при большой протяженности.
Если есть возможность пробросить одну жилу для "земли", то нет проблем.
Совет. Датчик первого калорифера необходимо размещать сразу за ним, а не в общем канале, и устанавливать не вертикально, а параллельно потоку воздуха и еще установить экран от прямого теплового потока. Так что придется по выеживаться.
Удачи.
Создано:
06-03-2005 07:38
Перейти
Ток по общей фазе суммируется.

А оборудование у Вас заземленно?
Если нет и нехотите лишних проблем, то кидайте пятую жилу.

Удачи.
Cообщений в теме: 3
Тема: «TBI-30» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-03-2005 05:47
Перейти