У Заказчика в охладителе центральника наблюдается следующая проблема:
За счет каппилярного эффекта скондесировавшаяся вода держится между пластинами при работе и не хочет уходить, соотвественнно эффективность падает, а при выключении вся эта вода падает поддон, переливается и вытекает. Один импортный специалист сказал им, что для избежания данного негативного эффекта расстояние между пластинами должно быть не менее 4 мм. Я сейчас пробую пересчитать откуда он взял это число. Кто-ниубдь сталкивался с похожеим вопросом или изучал подобное? Буду очень признателен
Если скорость между пластинами слишком велика или разрежение создаваемое вентилятором ( соответственно капилярный подъем за счет сил поверхностного натядения и внешнего давления становится существенным) то вода может до тех пор, пока не выключат вентилятор, стоять и не уходить в дренаж. Гидрозатвор -да, аналогично может просто не утекать. Просто непонятно откуда этот специалист взял 4 или больше мм. Потому как подъем жидкости за счет каппилярного эффекта по сравнению с понижением давления над мениском пренебрежимо мал.
проверил по формулам ( пришлось вспомнить , физиком был, а почти все забыл) Вклад на 500 Па разрежения вентилятора и 4 мм толщины будут удерживать в сумме 5 см ( от разрежения) + 0,6 см ( от поверхностного натяжения) . Если помножить на площадь охладителя ( без учета толщин пластин), то получим около 35 литров воды. Если все это разом хлынет, то наверно возможен перелив. ???????????. Но беда в том, что вклад за счет каппиляра 10% всего. То есть что-то заграничный мэн скрывает
там стоят фильтра F9 плюс охладитель используется как осушитель. 12 рядов. Взял как самый худший случай, конечно Бернулли. Просто каппиляр капля в море получается. Ладно, скорее проблема в сливе. Хотя неясно откуда мэн заграничный взял >4 мм.
каплеотделители стоят, воду действительно может уносить, скорее проблема в гидрозатворе. Поедем в ближайную пятницу, будем разбираться. Пока просто хотелось высказать, что капиллярный эффект мизерен по сравнению с возможным разрежением. Так что по итогам поездки потом напишу.
охлаждение водой. Про оттайку думал, но вся загвоздка в том, что служба эксплуатации утверждает, что вся воды разом начинает выливаться СРАЗУ после выключения вентилятора. Если бы скрость была мала, то конденсат спокойно стекал, если большая -то выдувался бы и задерживался калпеуловиетелем (опять же выливался) . Возможен конечно вариант, что "повар нам врет", то бишь служба эксплуатации. Пятница все решит, только вопрос где влажность такую взять. Ладно будем поливать водой при работе.
to Atos. Килловат -это по определению мощность, что есть работа в единицу времени. И означает 40 кило Джоулей в секунду. Поэтому в час или в век или в минуту.