Почему у вас такая шумоизоляция, что в венткамеру с 2-мя установками заходишь как в аэропорт.(6000 и 8000 м3\ч соответственно, стоят заводские глушители и подбор установки ваш)
to Andronov
Если учесть, что работают турки, то по-моему все вопросфы по поводу дешевизны отпадают. Просто приглашали на наладку, а заказчику аэропорт понравился мало. Вот я и задал вопрос производителю.
Конечно настилающийся эффект происходит в определенных условиях, но данные воздухораспределители расчитывались и предлазначены для того, чтобы такой эффект в них наблюдался в широком диапазоне. 8)
Цитата
ПриZr@k пишет:
Неужель, если над тобой установлен такой анемостат, то в темечко дуть не будет ?
если правильно установлен, и подается определенный объем воздуха, то в рабочей зоне "в темечко дуть не будет" :snooty
Если не знаете о этих воздухораспределителях, то лучше уточните или спросите
Не будте таким циником и не ставте под сомнение ответ если вы задали вопрос.
Попробуй исходить из того, что у тебя должно получиться в итоге. То есть занижай расход примерно на 10-15%, в итоге должно получиться чтото около проекта. Метод работает. Во всяком случае мне экономит кучу времени (особенно когда сделать надо было вчера).
Согласен. Такая ситуация была у нас на одном из объектов. только на одной установке заслонка замерзла в открытом положении, после чего через некоторое время пришел песец теплообменнику, а на другой пришлось оттаивать горелкой.