Действительно, с января 2005 Uniflair (про других производителей не знаю) поставляет модели, работающие на scroll-компрессорах Copeland, предназначенные для работы как на R22, так и на R407c. Компрессоры в составе маркировки имеют буковку "Е", т.е.заправлены полиэфирным маслом. В мануалах разница в пусконаладочных мероприятиях в двух моментах:
1)Более глубокий вакуум для 407с (0,07 мм Hg) по сравнению с R22 (0,7 мм Hg)
2)Заправка 407с производится только жидкой фазой.
В остальном заливай что хочешь, но помни при дальнейшем обслуживании о цвете (желтая или зелёная) маленькой бумажки, наклеенной на компрессор. Так что с полиэфирным маслом R22 должен работать нормально. Вальцовочных соединений внутри шкафа нет.
Так что очень удобно как для производителя, так и для инсталлятора.
Все машины приходят заправленными азотом, хотя на шильдике кондиционера может быть написано по всякому.
Кто же автор этой абсурдной фразы: "Датчик следует крепить к трубе нагнетания (жидкостная труба), по возможности ближе ко входу в конденсатор"?
Труба нагнетания (линия нагнетания, если быть точным) - это трубопровод между нагнетательным патрубком компрессора и входом в конденсатор.
Жидкостная труба - это трубопровод между выходом из конденсатора и дросселирующим устройством.
В Вашем случае данный датчик следует устанавливать на выходе из конденсатора, как можно
ближе к оному на жидкостной линии.
А отодрать надо не монтажников, а мудаков-авторов инструкции по установке датчика.
С уважением, sdv1995.
Господа, заправка прецизионных кондиционеров (к примеру, Uniflair) подсчитывается весьма просто: производитель оборудования дает (как правило, в Мануалах или на информационном CD) величины заправок в кг как для шкафа, так и для конденсатора (но без ресивера). Объём жикостного ресивера, входящего в состав конденсаторного блока CAL....LT либо 13л, либо 20 л. Ресивер в рабочем положении должен быть заполнен хладагентом примерно на 0,3 объёма, т.е для 13-литрового ресивера: 13л х 0,3 х 1,250 кг/л = 4,9 кг R22. Далее грамотно подбираются диаметры нагнетательной и жидкостной труб - из расчета потерь давления 6 и 3 psi соответственно и минимальных скоростей движения хладагента: в газовой трубе 5м/с на горизонтальных участках и 2,5 м/с на вертикальных участках , в жидкостной трубе 1 м/с. Указанные величины скоростей справедливы для работы 1-го из компрессоров холодильного контура, т. при Q0=min. При эквивалентной длине труб менее 30 м можно применять диаметры, рекомендуемые производителем. Затем по таблицам для медных труб и R22 подсчитывается количество ХА на заполнение этих труб. Заправки для всех компонентов холодильного контура суммируются. Кстати у кондиционеров Uniflair моделей DX с воздушным охлаждением ни одна модель по паспорту не имеет одинаковых диаметров жидкостных и газовых труб, а то что у вас на шкафе и конденсаторном блоке совпадают диаметры присоединительных патрубков, ещё ни о чем не говорит.
То Absorber: судя по мощности у Вас кондиционер SD(или U)A 0331, который при длинах трассы до 30 м имеет диамеры 5/8" (газ) и 1/2" (жидк). Проверьте также, открыли ли (по часовой стрелке на 1-1,5 полных оборота после полного открытия крана против часовой стрелки)ваши монтажники доступ полости высокого давления к сильфону регулятора давления конденсации P215LR. А монтажникам запуск прецизионника доверять нельзя.
To td_pominov
Турки Вас наё... (обманывают).
Никогда на конденсаторах воздушного охлаждения не используется верхняя подача. Мулька о прогревании газом жидкости снизу - прикрытие их косяка.
Потери эффективности конденсатора в случае перемены местами нагнетания и жидкости - десятки процентов. Это тоже самое. что противоточный теплообменник использовать как прямоточный.
Заставьте их также увеличить расстояние от теплообменника до стены до номинального (по документации), а 20 см - это для сплита...
Для работы до -40 используется HP-регулятор+ресивер или KVR+NRD+ресивер, больше ничего для серийного производства наукой не изобретено.
Уважаемое сообщество!
Прошу помощи в следующем вопросе. Предстоит установка нескольких прецизионников в рамках замены старого оборудования на одном из объектов МГТС. Места для размещения конденсаторных блоков нет за исключением шахты естественной вытяжки довольно больших размеров.Хочется разместить блоки (с вертикальным выдувом) внутри шахты выше вытяжной решетки последнего этажа. Вопрос с воздухообменом будет улажен 100%. Меня интересует наличие запрещений подобной схемы в нормативной документации. СН 512-78 по данному вопросу ничего не говорит. Заранее благодарен.
sdv1995
Данные регуляторы (а также FASEC 33) регулируют, строго говоря, не давление, а температуру конденсации, которая не зависит от марки фреона, а зависит от температуры воздуха на входе в конденсатор. Поэтому для R-410а данные регуляторы можно использовать.
Следует только определиться с местом установки сенсора или т.н. "зоной конденсации". Поскольку плотность и объёмная холодопроизводительность у 410а намного больше, чем у 22, то величина теплообменной поверхности конденсатора будет значительно меньше. Одним словом, надо найти тот самый калач для сенсора опытным путем, а не просто скопировать место установки (№калача сверху/снизу) сенсора с блока на R22.