На сколько я понял, перед самым выходом из решетки воздушный поток поворачивает на 90 градусов. В этом случае образуется завихрение потока, а такой поток трудно точно померить анемометром. Можно выровнить поток при помощи дополнительного участка сети, т.е. прикладыванием к решетке прямого участка "воздуховода" (в роли которого может быть упомянутая выше картонная коробка, кусок воздуховода и т.д. что попадется под руку, главное участок должен быть настолько длинным, чтобы поток стал равномерным по всему участку или можно сконструировать корфузорный участок...). А по поводу точности измерения, то на сколько я понял из Вашего сообщения замеры производились не совсем плавно. " ... подносил прибор к решетке и замерял в центре, пом бокам...". Анемометром необходито провести повсем точкам плоскости и как можно плавнее. А по поводу разных скоростей хочу спросить следуещее: Может быть где-то существует "утечка" воздуха из помещения - проверьте герметичность закрытия дверей, окон и т.д. Может, что-то с сетью вытяжки.
Если холодилка подобрана и смонтирована грамотно, то она не должна выйти из строя быстрее чем чиллер. Я считаю, что для ЦК, при условии, если трасса небольшая и есть специалисты по монтажу холодилок, то надо ее ставить холодилку.
На объекте обнаружил, что в обвязках воздухонагревателей ЦК установлены приводы трехходовых клапанов Belimo LR24-SR, причем некоторые из них имеют переключатель L\R (для изменения направления закрытия), а некоторые нет. Такой вопрос: Кто-нибудь знает, как можно изменить направление закрытия приводов, которые не имеют переключателя?
Возник вопрос по поводу того, на какую производительность подбираются фанкойлы на полную или явную. И вообще хотелось бы по подробнее узнать о том, где именно в фанкойлах происходят затраты срытой, а где явной теплоты?
Уважаемые коллеги!
Вопрос такой: В зимний период чиллер должен работать в режиме теплового насоса для обогрева полов. Для оттайки снеговой шубы наружного блока тепловой насос переключается в режим охлаждения. Однако, как можно избежать поступления холодной воды в теплые полы при этом вопрос открытый...
Подскажите какую схему можно реализовать.
Напряжение в норме, также в норме сила тока компрессора 12 А. Имеется ввиду давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата, температуру не мерял. На первом запуске компрессор выбивало через полчаса, на втором, после принудительного включения пультом, через 5 мин, а на третий через 3 мин. Отключение компрессора происходит катушкой контактора по команде от внутреннего блока. Что это могло бы быть?
15 бар - это давление на участке от нагнетательного патрубка КМ до расширительного устройства. Замерьте давление именно на этом участке. Но если команда идет от внутреннего блока, так надо там смотреть.
Удачи.