По первому вопросу -У вас мертвый компрессор. Скорее всего механическое подклинивание компрессора. У 18 и24 Самсунгов это было на протяжении трех лет. Возможно связано с использованием не совсем качественных компрессоров Текумсен (индеец на этикетке компрессора) сделанных в США ???
Самое лучшее что можно сделать, заменить наружный блок по гарантии.
По второму вопросу - похоже срабатывает тепловая-токовая зашита компрессора. Причина либо сопротивление протоку хладогента через капиллярку (возможен засор), либо перепускание хладогента через реверсивный клапан и перегрев компрессора, либо межвитковое замыкание обмоток компрессора (правда этот дефект не может то появляться то исчезать).
Для окончательной диагностики недо вскрыть нар. блок и проверить состояние труб идущих от компрессора до начала трассы ошибка и выявится.
Если был не прав то чиркни письмецо
NVV