1) Свежий воздух поступает в помещения, только когда работает вентилятор в канальном кондиционере. Если воздух в помещении охладился до нужной температуры - сработал термостат - отключился канальный кондиционер - прекратилась подача свежего воздуха?
2) Не вижу нагревателя (для работы в Зимний период).
3) Один кондиционер на несколько помещений?... Как насчет того, что если в одном помещении (там, где термостат) еще тепло, а в соседних - люди уже зубами стучат от холода?
А так идея понятна: вентиляция и кондиционирование "в одном флаконе" :-)
jetcool пишет:
Вроде бы все нормально, мучает однин вопрос. Как осуществить охлаждение в кассах, всего 2, каждая по 5 м кв. Теплоизбытки в каждой по 500 Вт.
Как считаете, если поставить сплит-настенник, в одной из касс, и врезать в стену (смежную со 2-й кассой) пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп?
Либо ставить 2 сплита по 2 кВт каждый?
Или может есть маломощные агрегаты до 1кВт по холоду?
Заранее благодарен за помощь.
Создано 07-03-2007 17:19
Цитата
jetcool пишет:
приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.
jetcool пишет:
приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.
Согласен - если в состав данной "приличной" вентиляции входит процесс охлаждения. Иначе вместо комфортных +24С в помещении будет около +30С. Хотя.... с другой стороны, лучше "протухнуть", чем замерзнуть :D
Конечно данных мало, но очень грубо по I-D диаграмме прикинуть можно.
Дано:
1.Влажность приточного воздуха 65%
2.Влажность внутреннего воздуха 30%
Вопрос:
Что нужно для того, чтобы влажность внутреннего в-ха увеличить до 40%?
Хорошо конечно бы иметь данные по температуре воздуха на притоке и в помещении для составления полной картины... ну да ладно...
Предположим, что в данном помещении процесс тепло-влажностного изменения параметров воздуха (от притока до внутреннего) не меняется, т.е луч процесса E=const
Тогда влажность внутреннего воздуха можно поднять двумя способами:
1-увеличить мощность парогенератора (увлажнять приток до 75-80%)
2-увеличить расход приточного в-ха 65%-ной влажности примерно на 20%.
Конечно могу ошибаться, но было просто интересно поиграть с I-D диаграммкой.
Буду рад, если кто-нибудь проверит мои вычисления :D
Всем удачи!