В прежние времена принималось эффективность укрытий типа зонт 75%, а типа шкаф 90%. Сейчас иногда производители м.о. дают коэффициент эффективности сваих укрытий.
Как правило 2-ой подогрев в кондиционерах ставится тогда, когда надо поддерживать температуру и влажность, а теплопоступления периодические. При отсутствии теплопоступлений включается 2-ой подогрев.
уважаемые коллеги. нет ли у кого-нибудь под рукой данных по нормируемым расстояниям между неподвижными опорами при прокладке трубопроводов отопления и теплоснабжения внутри помещений
По опыту работы в ГОс конторе данные по усилиям на неподвижные опоры выдает ОВ-шник. Есть справочная литература где указываются усилия как вертикальные так и осевые на опору. Кроме веса трубопроводов с водой надо еще указывать расстояние между опорами. Строители считают усилия при отказе одной из опор. Где-то в инете я видела расчет усилий на неподвижную опору.
плоскоовальные воздуховоды есть в каталоге вентоборудования ООО "Вентмастер" г. Санкт-Петербург. адрес 196600 Сантк-Петербург, г.Пушкин, ул Гусарская д.4, литер АВ тел/факс (812) 1034066,4762907 e-mail;evrovent-spiro@sp.ru
Уважаемые коллеги. Прошу подсказать сталкивался ли кто-нибудь с проблемой получить после воздухоохлодителя воздух с влажностью 70% с осушкой. По моим представлениям на воздухоохлодителе процесс идет по вертикали до 100% влажности, а затем происходит осушение воздуха за счет конденсации влаги. Если можно получить процесс охлаждения с осушением и в конце без второго подогрева получить влажность 70% прошу пояснить за счет чего это возможно. Температура холодной воды стандартная 7-10гр.
На мой взгляд правильнее сделать как предлагает Ziggurat. Ведь вы не знаете какие именно ворота будут открываться одновременно, и двое ворот могут оказаться у вас на одной ветке, а она у вас расчитана на расход одной завесы. Если у вас будет общая магистраль на расход для двух завес, то можно будет включать любую из завес.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста где найти фильтр-охладитель для очистки воздуха от паров серной кислоты. К сожалению температура удаляемого воздуха близка к температуре 120-140 гр. В аппарат подается острый пар и температура кислоты составляет 160-170гр.
Посмотрите справочник под редакцией Староверова 1990г. часть 1 "Отопление". В разделе 8.2 есть формула по определению внутренней температуры воздуха в неотапливаемом помещении, граничащим с отапливаемым ф-ла 8.6