krio (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 5
Тема: «Глюки у Panasonic PA -GKD,DKD, cамопроизвольное включение» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
01-11-2007 01:31
Перейти
Очередной глюк у Раnasonic PA -09 GKD: все работает нормально, но выключить его с помощью ПДУ не удается, точнее, после нажатия на кнопку "ON-OFF" он делает вид что выключился (отключает наружный блок, вентилятор, закрывает жалюзи, гаснет индикатор "POWER" ) , и ... затем, когда клиент уже пытается покинуть помещение (примерно через 1 мин), самопроизвольно стартует ( включает индикатор "POWER", разворачивает жалюзи и запускает вентилятор внутреннего блока). В этом режиме будет работать сколь угодно долго ( по сути режим "FAN", который, кстати, в этой модели штатно не предусмотрен, на ПДУ он отсутствует). Команды на наружный блок при этом не выдаются .
Дефект не "плавающий", повторяется при каждой попытке выключения. И даже после демонтажа, главная плата, установленная на другой внутренний блок Раnasonic PA -09 GKD ведет себя аналогичным образом.
По логике поведения, интуиция мне подсказывает что похоже, проблема с микросхемой памяти EEPROM ...или я ошибаюсь? ':sor'
sorry
Учитывая, что это уже не первый случай ( до этого у нас было пару аналогичных глюков с Panasonic PA 12DKD) позволю себе предположить что, возможно, подобные случаи весьма распространены на нашем обширном постсоветском пространстве и ...даже ,,,позволю себе помечтать...имеется некий фантастический рецепт лечения данной болезни, не требующий хирургического вмешательства в виде выпаивания EEPROM и работы с программатором ...поделитесь, кто может...'wall'
wall :sor
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Cообщений в теме: 4
Тема: «Код ошибки "F6" на бытовом сплите "Кoro", Подскажите, что значит?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
17-03-2009 20:16
Перейти
Попался бытовой сплит "Koro": при включении в розетку самовольно стартует вентилятор
внутреннего блока, работает секунд 6-8 на малых оборотах (120 v), затем повышает обороты (напряжение на эл.двигателе повышается до 210 v) и ещё через несколько секунд на дисплей выдается ошибка "F6". Система блокируется. Аналогично ведёт себя и при включении в любой из режимов с пульта ДУ.
Подскажите, в чем может быть дело? Может кто поделится расшифровкой кодов или сервис- мануалом на эту технику? help wall
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Cообщений в теме: 17
Тема: «Лажа от"Лыжи"?, Не совсем обычная схема подключения нагревателя картера компрессора в LG S-36LHP » в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
04-10-2009 02:31
Перейти
Случайно обратил внимание на "странную" (на мой взгляд) эл.схему подключения нагревателя картера компрессора в наружных блоках кондиционеров LG S36LHP. По этой схеме выходит, что нагреватель картера включается и выключается только одновременно с компрессором Вопрос .
Рисунок

Что это? Лажа от "Лыжи" или я чего-то не понимаю?
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Создано:
20-10-2009 20:18
Перейти
Столкнулся со странным поведением VRV II, точнее Daikin REYQ8M7W18.
Система не первой молодости, отработала около 3-х лет.
По рассказам эксплуатационников, понадобилось им перенести один из внутренних блоков ( всего их 4 шт.). После этого вмешательства в систему они обнаружили что что-то неладно.. Вроде-бы все блоки работают и в режиме "Холод", и в режиме "Тепло", и даже в режиме с одновременным производством и"Тепла" и "Холода" (это модель VRV -трехтрубная, с промежуточными BS-блоками).
Но при отключении от ПДУ нескольких внутренних блоков (снижении нагрузки) на оставшихся в работе исчезает эффект охлаждения (перепад температур по воздуху), хотя запрос на охлаждение имеется, температура в помещении выше уставки..

Проверяю, действительно, на оставшихся внутренних блоках "эффекта" нет, т.к. при этом оба компрессора в наружном блоке стоят..
При этом, никаких кодов ошибок на ПДУ не высвечивается.
Первая мысль : монтажники при переносе блока с подключением "накосячили"..

Проверяю количество подсоединённых внутренних блоков (с помощью кнопок и светодиодов на наружном блоке- все ОК, число совпадает.)

Ладно, думаю, для начала сделаю штатный "тестовый прогон" с наружного блока. Как обычно, с помощью кнопки BS-4. Процесс пошёл, замигал HP2, но вскоре вопреки ожиданию, выдал "HP2-ON и HP3-ON" (ненормальное завершение).
На ПДУ появился злополучный "нехороший" код "L5". Что за хрень..ведь с ПДУ всё запускалось?...Неужели инвертор умер?
Снимаю код ошибки,включаю с ПДУ все блоки - всё порядке:
наружный блок запускается, инверторный компрессор разворачивается, ( ток подрастает до 8 А) вскоре запускается и стандартный компрессор (типа "гоп-стоп"). Давление всасывания -около 9 бар (R410а), перепад температур по воздуху на внутр.блоках - 12 град.
Вторая попытка выполнить "тестовый прогон" закончилась аналогично: "опять L5!"
Снимаю код ошибки,включаю с ПДУ все блоки - всё порядке...

Короче, сложилось впечатление. что существуют проблемы, связанные с работой именно инверторного компрессора, и при большой нагрузке (когда включены все внутренние блоки) пока инвертор работает в паре с обычным (типа "гоп-стоп") компрессором вроде бы всё в порядке. Как только нагрузка уменьшается, в работе остается , допустим только один внутр. блок, компрессор типа "гоп-стоп" останавливается и по идее дальше должен остаться в работе инвертор, но увы...
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Создано:
21-01-2010 23:05
Перейти
Столкнулся со странным "заболеванием" инверторных сплит-систем Panasonic CU- E-9DKD (пр-во Малайзия, 2006 г.)
Кондиционеры не новые, с момента монтажа отработали около 3-х лет нормально.
На одном и том же обьекте, в трёх из 6-ти одинаковых кондиционерах наблюдаются следующие симптомы:
1.При работе в режиме "НЕАТ" периодически ( примерно через 1-2 часа, иногда через несколько суток) срабатывает защита (начинает мигать "Тimer").
Код ошибки одинаков - "H-16".
2. После перезапуска (снятия аварии), как правило, запускается нормально (до следующего случая).
Параметры в пределах нормы: напряжение в сети 215- 220, температура наружного воздуха +4 - -4, давление фреона около 25 бар, рабочий ток около 6А., температура воздуха на выходе с внутреннего блока примерно 40 С.
3.Иногда процесс запуска в режим "НЕAT" оканчивается неудачно: компрессор не развивает давления (давление по манометру не меняется после разворота и набора оборотов инвертора), трубка нагнетания холодная, рабочий ток около 0,65 A, что , собственно, и по идее и должно вызывать
ошибку "Н-16".
Создаётся впечатление, что (если исключить возможное влияние "жидкаря") имеет место быть "плавающий" дефект компрессора?
Но сразу в трёх кондиционерах...??? wall
Может-быть кто-то уже сталкивался с подобными явлениями??
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Cообщений в теме: 7
Тема: «Модуль UCM CLD чиллера TRANE RTAD-100, Странности при измерении давления » в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
25-05-2010 01:04
Перейти
Чиллер после зимы оказался практически "пустым".
Жидкого фреона в конденсаторе нет.
При фактическом давлении в фреоновом контуре №1 (по манометрам) около 1,0 бар http://krio.at.ua/_ph/3/2/929517810.jpg

модуль UCM CLD чиллера TRANE RTAD-100 выдает: http://krio.at.ua/_ph/3/2/776475881.jpg

Такая же картина и с контуром.№2.

При подаче в испаритель (фреонопровод всасывания) сжатого азота и медленном подъёме давления
до величины примерно 8 бар показания штатных манометров изменяются соответственно.

А высокоинтелектуальный модуль UCM CLD -этого как будто и не замечает...
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Создано:
05-12-2010 13:25
Перейти
Не могу найти расшифровки кодов ошибок (миганий светодиодных индикаторов) для обычной сплит-системы СH -09USP8.
Плата внутреннего блока ведет себя необычно: при подаче напряжения загораются все три светодиодных индикатора, причём крайний слева ("солнышко") мигает порциями по 15 вспышек с небольшими перерывами, а остальные горят постоянно.
Этим, собственно и ограничивается работа нового (только-что установленного кондиционера).Ни в режиме "Холод", ни в режиме"Тепло" никаких команд плата не выдает. Даже в режиме "FAN" нет у ней никакого "желания" вращать вентилятор внутреннего блока.На пульт реагирует.
Попытки найти причину путём замены датчиков, вентилятора внутреннего блока, а также снятия платы с блока и проверки "на столе" результата не дали.
Может кто поделится хоть-какой-то документацией ? :wal
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Cообщений в теме: 8
Тема: «Старенький мистер Slim, Особенности характера » в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
02-04-2013 18:59
Перейти
Спецы по ME, помогите разобраться..

Старенький МrSlim в серверной: PUH 3YK (неинвертор, 3-хфазный, на R-22, 27000 BTE/h) c внутренним блоком настенного типа PKH-3FAKH.
Поступила жалоба,что иногда ( примерно 1- раз в сутки) самопроизвольно отключается, затем после ручного перезапуска с пульта продолжает работу, как ни в чём не бывало.
Проверка архива ошибок на проводном пульте PAR-21MAA показала наличие в памяти ошибки "Р-8". Пересмотрел имеющуюся литературу: Р-8 = "Неправильная температура фреонопровода".
Подключил термометр: температуры судя по воздуху - вроде бы "правильные",
на входе во внутренний блок =+23, на выходе стабильно =+10.
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Создано:
11-11-2008 14:08
Перейти
Похоже скоропостижно, тихо и незаметно скончался процессор в плате логики.
Признаки: при подаче напряжения 220 на модуль питания нет никиких признаков жизни, не светится ни один светодиод на плате логики.
Напряжение 5 v отдельно взятый модуль питания вырабатывает, но при подключении платы логики похоже происходит К.З., т.к. 5v и даже напряжение на вторичной обмотке трансформатора "садит" до 0.
(':sm')


При подключении более мощного источника 5v греется сам корпус процессора.


Вопрос: кто имеет авторизацию по Carrier на Украине (а лучше в Крыму)?
На http://www.carrier.com.ua/ не отвечают...
У кого есть возможности заказа и приобретения электронной платы
управления (платы логики Part №_B034491H01) для мобильного кондиционера CARRIER 51AKS 185 ?
Гарантийный срок , (1 год) к сожалению закончился , так.что меня
интересует также предполагаемая её стоимость и способ оплаты.
P.S. Може у кого есть рабочая плата ( вроде бы на некоторых базовых станциях мобильной связи ставили мобильные кондиционеры...)
('pray')

Фото "покойника"прилагается.
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Cообщений в теме: 20
Тема: «VRV III Зимний запуск, Предстоит первый запуск VRV-III в зимних условиях...» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
18-12-2012 16:41
Перейти
Предстоит первый запуск VRV-III (RXYQ12P7W1B) в зимних условиях. Возникает ряд вопросов.
Температура наружная порядка минус 20 -: -24 градусов, в помещениях = около +15.,
т.е. явный выход за пределы разрешённого температурного диапазона для режима
автоматической заправки ( 0 градусов снаружи и +20 внутри).
Стало быть, придется делать ручную дозаправку при остановленном наружном агрегате (согласно
мануалу в сервисный порт жидкостного трубопровода). Затем по идее необходимо
произвести пробный запуск (BS4 TEST-5сек.)
Вопрос 1: Возможно ли, собственно, проведение сей процедуры при минус 24 градусах за бортом??...
(Перелопатив всю имеющуюся "д........ю" инструкцию по запуску VRV нигде не нашёл ответа.
Ведь для этого,насколько я понимаю, необходима работа системы в режиме "охлаждения что не есть "хорошо" в таких условиях?)

Вопрос2: Есть упоминание о "ручной заправке в режиме нагрева".
Если верить мануалу , после нажатия BS4 (5 cек) "...агрегат автоматически выберет режим охлаждения
или режим нагрева для дозаправки".
Значит ли это, что есть вероятность того, "умная"система начнёт работу с режима "Нагрев" и дозаправленный
(вручную, в жидкостный трубопровод) жидкий фреон будет вброшен "реверсивным" потоком обратно в компрессор, со всеми вытекающими
последствиями?
----------------------------------- [URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Сообщения пользователя 1 - 10 из 19
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.