Студент (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
30-11-2004 12:30
Перейти
Простите меня возможно за глупый вопрос, я только учусь . Но у меня такая задача.
Есть помещения с водяным отопление с теплоносителем 150(130)/70. Цель отопления - аварийное на случай отключения воздушного отопления. То есть большую часть времени отопление должно работать как бы в спящем режиме пропуская через себя минимальных расход теплоносителя, а случае отключении вентиляции автоматически увеличить расход и поддерживать в помещениях нужную температуру. Требуется подобрать оптимальную схему регулирования, что бы температура обратки была постоянной. Я нашел одну схему регулирования (перемычка между прямой и обраткой, насос на перемычке и трехходовой клапан на стыке перемычки и прямой, то есть клапан работает на смешение потоков. Клапан перекрывает прямую и гоняет теплоноситель по малому кругу до тех пор пока температура обратки не будет 70, а далее осуществляет небольшой подмес контролирую температуру на обратке), но по малому опыту не знаю используются ли такие схемы или есть варианты лучше. Вобщем если не сложно дать мне пару ценных указаний и советов. Если есть возможность желетельно со схемками.
Создано:
09-12-2004 12:29
Перейти
Стояла задача - подобрать КЦК с такими требованиями - поддержание круглый год в помещениях 20 С влажностью не выше 60%, значит летом осушение воздуха, тк имеется высокая влажность наружного воздуха. Расход воздуха после КЦК 30850 м3/ч - расход рециркуляции 23600 м3/ч (21С 40-60%). Вобщем я сколяюсь к такому решению - подогреватель первой ступени подогревает наружный воздух зимой с -27 до 12,5 после чего он смешивается с рециркуляционным до 19С и подогревается на 1С в вентагрегате и воздуховодах венткамеры. Летом подогреватель первой ступени выключен - наружный воздух охлаждается в фреоновом охладителе до 2 С и потом нагревается до 12,5 в подогревателе второй ступени, а далее смешивается до 19.
Вобщем принятая схема такая:
Фильтр G3
Подогреватель 1 ступени (нагрев зимой) 96,6 кВт
Фреоновый охладитель с каплеуловителем (осушка летом)
Подогреватель второй ступени (нагрев летом) 25,7 кВт
камера смешения
Фильтр F8
Вентилятор.
Как думаете оптимально я выбрал или ошибся где-то, или лучше осушение воздуха проводить в камере осушения, а можно ли один и тот же нагреватель использовать и летом и зимой (автоматика изменяет расход горячей воды). Вобщем подскажите жизненные проекты если кто занимался таким
Создано:
10-12-2004 14:57
Перейти
Есть старый гост по чертежам 21.602-79. Но он не действует от 20 мая 2003 и новых по моим сведениям нет. И насколько я знаю все делают как заведено на фирме или как договорено с заказчиком. По крайней мере, мы выпускаем документацию описанную николаем, ну еще аксонометрические чертежи туда же. А в пояснительной записке уже описывать и принятые решения, и устройство венткамер (чертежи) и соблюдение охраны среды и труда и тд и тп.
Cообщений в теме: 1
Тема: «тягонапоромеры» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
11-02-2005 11:15
Перейти
Кто-нибуть встречал приборы для измерения перепада давления со шкалой измерения до 100 Па. Самый маленький который я встретил 300 Па. А надо мерить перепад давлений между чистыми помещениями порадка от 5 Па до 50 Па