Простите меня возможно за глупый вопрос, я только учусь . Но у меня такая задача.
Есть помещения с водяным отопление с теплоносителем 150(130)/70. Цель отопления - аварийное на случай отключения воздушного отопления. То есть большую часть времени отопление должно работать как бы в спящем режиме пропуская через себя минимальных расход теплоносителя, а случае отключении вентиляции автоматически увеличить расход и поддерживать в помещениях нужную температуру. Требуется подобрать оптимальную схему регулирования, что бы температура обратки была постоянной. Я нашел одну схему регулирования (перемычка между прямой и обраткой, насос на перемычке и трехходовой клапан на стыке перемычки и прямой, то есть клапан работает на смешение потоков. Клапан перекрывает прямую и гоняет теплоноситель по малому кругу до тех пор пока температура обратки не будет 70, а далее осуществляет небольшой подмес контролирую температуру на обратке), но по малому опыту не знаю используются ли такие схемы или есть варианты лучше. Вобщем если не сложно дать мне пару ценных указаний и советов. Если есть возможность желетельно со схемками.
Не могли бы вы если не трудно дать ссылочку. Я нашел только споры о обвязке калорифера, но так и не понял итоговый смысл. Кто-то предлогает ставить насос в прямую ветвь, но так как у меня высокие параметры в прямой ветке, то разумнее его ставить на обратке в перемычке. И вообще узел управления это заводское изделие или его изготавливают по чертежам проектировщика отопления?
Стояла задача - подобрать КЦК с такими требованиями - поддержание круглый год в помещениях 20 С влажностью не выше 60%, значит летом осушение воздуха, тк имеется высокая влажность наружного воздуха. Расход воздуха после КЦК 30850 м3/ч - расход рециркуляции 23600 м3/ч (21С 40-60%). Вобщем я сколяюсь к такому решению - подогреватель первой ступени подогревает наружный воздух зимой с -27 до 12,5 после чего он смешивается с рециркуляционным до 19С и подогревается на 1С в вентагрегате и воздуховодах венткамеры. Летом подогреватель первой ступени выключен - наружный воздух охлаждается в фреоновом охладителе до 2 С и потом нагревается до 12,5 в подогревателе второй ступени, а далее смешивается до 19.
Вобщем принятая схема такая:
Фильтр G3
Подогреватель 1 ступени (нагрев зимой) 96,6 кВт
Фреоновый охладитель с каплеуловителем (осушка летом)
Подогреватель второй ступени (нагрев летом) 25,7 кВт
камера смешения
Фильтр F8
Вентилятор.
Как думаете оптимально я выбрал или ошибся где-то, или лучше осушение воздуха проводить в камере осушения, а можно ли один и тот же нагреватель использовать и летом и зимой (автоматика изменяет расход горячей воды). Вобщем подскажите жизненные проекты если кто занимался таким
теплоизбытков почти нет - фарм производство- куча пробирок и несколько людей и огромные ламинарные потоки с кратностю 20. Поэтому требуется подобрать КЦК с осушкой наружного воздуха летом в влажный период.
И выделений вредных тоже нет. Просто согластно требованиям GMP в помещениях приготовлений лекарственных препаратов требуется создать ламинарные воздухопотоки - отсюда и огромные расходы + помещения работают под избыточным давлением, его и санитарные нормы мы получаем за счет наружного воздуха, а так полная рециркуляция воздуха (все оборудование герметично забоксировано) То есть у меня полная рециркуляция воздуха + подпор наружным, который и требуется подготовить. А что можете сказать по поводу моего КЦК, есть там разумное зерно или нет?
Добавлю еще, что воздухообмен у меня имеет одну задачу - создание чистоты помещений и разделение помещений различных классов чистоты воздушными подпорами относительно друг друга. Вент системы разные у разных классов чистоты.
Спасибо за ответ. Постараюсь ответить на ваш вопросы, и если не трудно прояснить для меня нескольких неясностей.
1 и 2. У меня три степени очистки - 1 - G3 наружного воздуха 2 - F8 очистка общего воздуха 3 - H11 конечные фильтры в воздухораспределителях и фильтрах фальшстен (используем декоративную стену, монтируем в нее фильтры и ламинирующая пленка, такая в мелкую дырочку сверху всей конструкции - получается эдакий воздухораспределитель во всю стену). Поэтому рециркуляционный воздух после смешения с наруным очищается в F8 и H11. Рециркуляция нужна, тк у меня требования заказчика обеспечить ему ламинарный поток с определенной скоростью круглый год, а значит расход подаваемого воздуха будет постоянным. Рециркуляциооный воздух имеет парметры близкие к подаваемому в помешения, а значит нужно меньше рахода тепла и холода на его подготовку, чем такое же кол-во наружного.
3. Замерзание возможно при отключении теплоснабжения или в рабочем состоянии?. Просто выбор смешения после обработки наружного воздуха мною выбирался из принципа - меньше воздуха обрабатываем - меньше габариты теплообменников, а значит меньшие габариты КЦК.
4. Вот с фреоном мне не совсем понятно. Как вы определили что для охлаждения до 2 С требуется температура кипения -10. Есть зависимость или жизненный опыт?.
5. Если не менять общий подаваемый расход воздуха, то уменьшение рециркуляции приведет к увеличению расхода наружного воздуха, а следовательно и увеличении расходов тепла и холода.
Кстати правильно я считаю раходы холода и тепла
Q=1.2*G(м3/ч)*((Iкон - I Нач)/4,19)=ккал/ч.
Это только один из нескольких КЦК (у меня все оборудование работает на 50% расхода, след. установок в два раза больше). И не подскажите какую-нибудь фирму где можно заказать такую вещь, заодно и чтобы тамошние специалисты помогли если что с расчетом(До этого заказывал в воздухотехнике кцк без осушки, но хотелось бы сравнить цены, да и не понравился ихний последний упрек что такие расчеты стоят денег и подсказывать не будут)
Да и вопрос о том что летом и зимой требуются разные мощности подогревателя решается установкой двух нагревателей или один как то регулируется???
Имеется группа помещений, в которых требуется поддержать требуемый уровень чистоты. В этих помещениях почти нет тепло и влаговыделений, выделений вредных веществ тоже нет, а там где есть - вентиляция без рециркуляции, а на очистку и выброс наружу. Во всех помещениях есть нормированные кратности воздухообмена, подобранные специально для технологического процесса и менять их мы не можем. Отсюда получаем общий расход приточного воздуха. На мой взгляд глупо было бы выбрасывать большой расход обработанного и очищенного воздуха на улицу, поэтому где возможно мы его возвращаем на рециркуляцию. Отсюда и расход на рециркуляцию. Эти расходы постоянны круглый год. Проект вентиляции с разводкой воздуховодов (которая довольна сложна из-за специфики помешений. а значит и довольно сложна в плане регурирования расходов воздуха) уже выполнена. Осталось подобрать ЦК. А требования стояли такие - круглый год приточка около 20 С и влажность не более 60% (нижний порог не важен).
А почему ЦК именно этой фирмы? Это анализ рынка или просто вы работаете с этой фирмой. Просто я буду во вторник на объекте и буду беседовать по поводу ЦК и если буду склонять заказчика к этой фирме то нужны аргументы в ее пользу.