IvanSib (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
24-11-2004 19:48
Перейти
Подскажите нормативную документацию для проектирования вентиляции в стоянке (гараже) автомобилей, работающих на газе
Cообщений в теме: 1
Тема: «Огнезадерживающие клапана и лицензия МЧС, Огнезадерживающие клапана и лицензия МЧС» в форуме: Нормативная документация
Создано:
29-05-2008 05:45
Перейти
Перелопатив форму так и не нашел окончательный и точный ответ - нужна ли отдельная лицензия МЧС, при наличии лицензии Госстроя на санитарно-технические работы, для монтажа огнезадерживающих клапанов.
Госпожнадзор местный ответил - НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ, монтаж клапанов относится к заполнению проемов в противопожарных преградах, но в в Поставновлении "О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности" нет прямого указания на противопожарные клапана.
Какой есть опыт решения данной проблемы ?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Как восстановить пасту-флюс?, Чем можно "разбодяжить" пасу-флюс ?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
01-02-2008 11:59
Перейти
Есть паста-флюс Harris Stay Silv в банке.
За год флюс высох и перестал быть пастой, а стал рассыпаться комками.
А еще полбанки или даже больше.
Чем можно "разбодяжить" этот флюс ?
Или уже на выброс ?
Создано:
21-05-2007 19:41
Перейти
Привет всем.
Подскажите плз.
Помещение (контейнер) с телевизионными передатчиками общее тепловыделение 6,5 кВт. Как обычно - круглосуточная и круглогодичная работа.
Заказчик хочеть ME. Мы с ним (с ME) еще не работали.
Что лучше бытовой MSU с зимним комплектом или полупром Mr.Slim PK ?
Ясно что полупром есть полупром, но за те же деньги я могу поставить более мощный бытовой. В чем ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ отличия бытового и полупрома у ME (конкретно данных моделей) ?
И нужно ли на полупром что-либо ставить для работы в -25 ?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Диагностика LG S36LH, Помогите определиься с диагнозом по симптомам» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
04-07-2007 19:26
Перейти
Всем привет.
Кондиционер LG S36LH
При работе компрессора создается впечатление, что обороты плавают с высокой частотой.
Также слышится писк.
Показания манометра 4,0-4,3 бар с той же частотой.
Разница температур на внутреннем блоке тоже "плавает" в пределах 5С
Ток также "плавает" 16-19 А
Длинна трассы около 9 метров. Видимых повреждений (переломов) нет.
Клапана полностью открыты.
Ваши предположения ?
Ремонт или фтопку ?
Приблизительная стоимость ремонта ? (если в нем есть смысл)
Cообщений в теме: 2
Тема: «Гибкие вставки для дымососа, Из чего можно сделать гибкие вставки для дымососа» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
18-10-2007 17:29
Перейти
Здравствуйте.

Вопрос вот в чем:
Поставили на грилль в кафе дымосос. Вентилятор - термостойкий. С вентилятором проблем пока нет. Проблема с гибкой вставкой - брезент сгорает за две недели - запарились менять, а без вставки никак нельзя.
Из чего можно изготовить вставку в данном случае ?
   

 