Оборудование ВКТ мы заложили на объект сами. Прошли, положительно, с ними ГГЭ.
При разработке РД столкнулись с первыми проблемами, а именно: нас не устраивала (несколько раз) техничка к КП от ВКТ.
Через какое-то время дилер ВКТ устранился, так как не мог отработать наши тех. требования к оборудованию.
Отработав с заводом (напрямую) по техничке нам выкатили требование закупить не только "железо", но и автоматику с узлами смешения по ТС и ХС. Мол сложное оборудование, гарантируем работу только с нашей АОВ и узлами
Стоит сказать, что пару лет назад мы отказались от закупки автоматики ВКТ (не их эта автоматика).
А в этот раз нам было сказано, либо покупаете всё либо нах. Не видят они больше в нас партнёров
К слову сказать по объекту: более 70 каркасных установок, много каналки, дымы, ОЗК и КДУ. сумму не буду оглашать
НО, не видят они партнёров.
Не осуждаю, так как любовь-дело добровольное.
Вот. вкратце, истоия...
От того и ищем, что мы им больше не партнёры...(печаль-беда)
Имею приточку с грелкой на воде. Грелка "Ремака" на 12 кВт(VO 50-30/2R) на неё имею SUMX 40-2,5/ Кроме того имею комплект автоматики на МС5(Контар).
При запуске (летом) в зимнем режиме имею:
Т1=75 грС(данные котла)
Т2=50 грС(данные накладного датчика)
Ткан.=35 грС мах!!!
Вопрос: разве Тканала не должна быть поближе к Т2? при том, что лето на дворе и Тнар= 25-27 грС.
Самое первое подозрение это теплоноситель, который не моя история, но при последующих размышлениях понимаю, что дело не только в нем...
Может кто-нибудь как-нибудь откоментировать?
Может у кого-то есть опыт "сдачи" зимнего режима работы приточки на воде ЛЕТОМ?
да нет...трехходовой работает нормально... своевременно открывает и закрывает подачу Т1 (он же не сам решает, что и когда делать), могу сказать, что с уставкой в 30 грС при открытии 3-хходового не наблюдалось резкого скачка Ткан. и его(скачка Ткан.) последуюшего медленного "сдутия" до очередного короткого открытия 3-хходового и т.д.(это я проходил на предыдущем объекте : )) ...
Кто-нибудь летом запускал систему в "ЗИМНЕМ" режиме?
to air_wave:
да... были некоторые трудности, связанные с пониманием у Заказчика необходимости насосов в магистралях теплоснабжения, так что этот вопрос (как вы правильно угадали) вставал.
Заказчик поставил двух контурный газовый котёл с насосом на контуре отопления. Кроме моей приточки на этом контуре больше никого нет( со слов Заказчика).
Производительность насоса выяснить попробую чуть позже.
to Kroudion:
Оставлю в стороне Ваши манеры, сыдарь, хоть и умею читать не только Ваши строки, но и между...Спасибо Вам за помощь, уважаемый...не тратьте более Вашего внимания на мои вопросы и спасибо за новое "определение/термин"... постараюсь не нарушать Вашего авторского права с области его(определения/термина) использования...