Посмотрите инструкцию на контроллер в файле webfile.ru/1106791, там есть описание всех переключателей. Проверьте положение переключателя J3 , при подключении контроля скорости вращения вентилятора по давлению конденсации он должен стоять в положении ON. Внутренний датчик температуры RT - терморезистор насколько я помню 10 кОм, откройте датчик и посмотрите, наминал, указан на самом резисторе.
Проблема в выборе типа регулятора, HP8T5-225 рассчитан на поддержание температуры конденсации 43 градуса, при совместной работе с регулятором скорости вращения вентилятора настроенного на 17 бар происходит борьба двух регуляторов. В Вашем случае необходимо использовать регулятор HP8T5-165, для обеспечения "мертвой" зоны и исключения взаимного влияния двух регуляторов.
Данный код ошибки выдается только для информации, и машина перезапускается автоматически при достижении заданного параметра. Логика работы машины при достижении заданного значения по низкой температуре наружного воздуха (остановка или работа) изменяется в меню заводских уставок – параметры G. Там же есть возможность калибровки датчиков температуры.