В Питере есть фирма под названием "Энергосервис". У них я видел БУС (блок управления семисторный) - аналог широко известной ТТС. Выглядит прилично и недорогой. А нагреватели можно купить в фирме "Тепломаш" - правда, выглядеть они будут похуже, чем фирменные.
Господа! Куплю 7 кондиционеров LG настенных 10-киловаттных. Заказчик упрямый и ни о чем другом слышать не хочет. В Питере и Москве не нашел - по причине жары все раскупили, только под заказ со всеми вытекающими из этого сроками. Продайте, а? Оставьте, пожалуйста, Ваш телефон или пишите mailto:sbox@km.ru
Насчет сложения УЗД см. СНиП II-12-77 "Защита от шума" табл.5 или формула (11).
Если посмотреть на характеристики глушителей "Ремак", например, то действительно получается полная ерунда - на низких частотах глушитель сам шумит больше, чем заглушает!
Поэтому я при акустических расчетах на собственный шум ГШ вообще внимания не обращаю :) и СЭС это устраивает
to AleXa
Я применял пенофол для изоляции отрезков воздуховода, идущих от фанкойла гостиничного типа к решетке. Толщина была 10мм. Конденсат не выпадает, но кое-где пенофол отклеивается...
На мой взгляд ничего страшного не случится. Я сам не раз так делал, когда заказчик деньги сильно экономит: приток – в помещение, вытяжку - из коридора. Двери-то постоянно открываются-закрываются, так что получается этакая вентиляция эконом-класса. Курить в таком помещении, конечно, не рекомендуется, но жить можно.
Так что есть вытяжка – хорошо, нет – не смертельно.
Хотя уважаемый Vnik однажды говорил, что для наружных строительных конструкций полезнее поддерживать в помещении небольшое разрежение.
К слову:
Однажды наблюдал дверь, действительно сорванную с петель. Сработала «с запасом» рассчитанная система противопожарной вентиляции… Но это к данному случаю отношения не имеет.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 1.5-2001 "Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 10 апреля 2002 г. N 145-ст):
« 4.1.4 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта применяют слова: "должен", "следует", "подлежит", "необходимо", "требуется", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не должен", "не следует", "не подлежит", "не могут быть" и т.п.
…
При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова; "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п.
…
При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: "рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", "нецелесообразно" и т.п.»
2.25. На прямых участках воздуховодов прямоугольного сечения при стороне сечение более 400 мм следует выполнять жесткости в виде зигов с шагом 200—300 мм по периметру воздуховода или диагональные перегибы (зиги) . При стороне более 1000 мм, кроме того, нужно ставить наружные или внутренние рамки жесткости, которые не должны выступать внутрь воздуховода более чем на 10 мм. Рамки жесткости должны быть надежно закреплены точечной сваркой, электрозаклепками или заклепками.
Ваш проектировщик должен на СНиП ссылаться, а не про скорость говорить.
Дальше. В ВСН 353-86 такой вещи, как врезка под 45 градусов нет в принципе. Так что
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
попроси ген. подрядчика в письменном виде обосновать с указанием на основании каких документов его требования легитимны