Еще одно дополнение (по поводу "через некоторое время все снова повторится") - есть официальное письмо с завода с указанием способа решения проблемы.
Вкратце:
1) проверить напряжение с датчика
1) если не в норме - заменить мотор
2) проверить присутствие на плате двух впаянных последовательно сопротивлений. Место (их) указано на прилагающемся фото. Ежели их нет - заменить плату (в принципе можно и впаять сопротивления на место). Все запасные платы идут уже с этими самыми резисторами.
Опасность повышенного шума при использовании Twitoplast может быть устранима при использовании байпасного клапана по воздуху - аналогичная система используется в Carrier Comfor Zone. Датчик перепада давления в данном случае будет работать корректно только при использовании реле задержки по времени. Без этого возникает опасность зацикливания вентилятора внутреннего блока в случае, когда подача холодного воздуха не требуется.