Подбор КВС клапана осуществляется несколькими методами:
1) по формуле Kvs=Lтепл/(sqrt((dPперепад-dPтепл-dPобвязки)/100)
Lтепл = расход теплоносителя через теплообменник;
dPпереп = перепад давления между прямой и обратной магистралью;
dPтепл = падение давления на теплообменнике;
dPобвязки = падение давления на контуре обвязки.
Здесь учитывается перепад давления на трубах обвязки
Но на практике, значение dPпереп в момент подбора установки неизвестно, хотя оно и оказывает основное влияние на правильный выбор клапана.
2) по диаграмме (проще и быстрее)
3) с помощью программы Clima CAD Online (CCOL) на сайте www.vtsclima.com
В этой программе имеется три возможности выбора клапана:
а) по умолчанию;
в данном случае предполагается, что перед клапаном будет установлен балансировочный вентиль;
б) с учетом дополнительного сопротивления (контур обвязки);
в) выбрать тип клапана вручную;
4) проектировщик (заказчик) сам решает, какой д.б. клапан.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Да. Автоматика с пультом работает нормально. Сейчас мы планируем открытие Show Room´ов и будет возможность посмотреть установки в работе и как правильно подключается автоматика. 2 месяца назад открылся ShowRoom (выставочный зал продукции) в Санкт Петербурге. В нем побывало почти 1000 человек. И все наблюдали работу автоматики в действии, желающие могли самостоятельно изменять параметры работы установок.
Если Вы живете в СПб, можете позвонить в наш офис и записаться на семинар, на котором мы расскажем Вам о нашей автоматике, а также можно будет посмотреть её в действии. Если Вы живете в Москве или др. городе, можно позвонить и договориться о посещении ближайшего семинара (на след. год, т.к. в декабре семинары будут только в Челябинске и СПб)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Действительно, в автомате защиты используются предохранители на каждую фазу. Эти предохранители используются для защиты от КЗ.
ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНА АВТОМАТИКА к сгоранию двигателя это не приводит, т.к. в нем имеется термическая защита. Другое дело, когда эту защиту не подключают, но это уже вопрос к тем, кто это наделал и их ответственность.
А если используется частотный преобразователь, то он контролирует токи на каждой фазе и также не допустит перегорания двигателя.
Осталось только правильно собрать схему.
В настоящее время мы предлагаем камеры увлажнения только форсуночного типа.
У каждого метода увлажнения есть плюсы и минусы. Например, установка с паровым увлажнением будет дешевле, но эксплуатационные расходы будут значительно выше (если пар будет производиться с помощью электрической энергии).
Добавлю, что камеры форсуночного увлажнения используются немецкого производства, корпус выполнен из полимерных материалов. В состав входят насос, переливной клапан, вентили, форсунки и т.д.
Да, схема имеется. Её вам может предоставить менеджер, или пришлите свой запрос на адрес moscow@vtsclima.com. Мы вышлем ее вам на e-mail. 3-х ходовой клапан (подмешивающего типа) рекомендуем ставить на горячей воде, а циркуляционный насос на «обратке».
Таким образом, обеспечивается качественное регулирование при постоянном расходе теплоносителя через водяной нагреватель
Насос рекомендуем ставить на «обратке» т.к. здесь ниже температура теплоносителя.
Действительно, можно подобрать насос на 130 град. и поставить его на горячей воде, но такой насос будет дороже и, в любом случае, если его же поставить на обратной воде, срок его службы будет дольше.
Рекомендуемая схема функциональна.
Дополнительные элементы вы можете ставить по своему желанию, например, вентили для возможности замены насоса, балансировочный вентиль и т.д.
Прим.: Это связано со стремлением VTS Clima к стандартизации оборудования, минимизации складских запасов, себестоимости, соблюдению декларируемых сроков поставки (4-5-6 нед. в зависимости от сложности оборудования).