Можно притянуть к техобслуживанию работы по пусконаладке, Сборник №6 ресурсных сметных норм "Холод.и компресс.установки" раздел1.
Если заказчику (бюджетнику) нужно просто приложить смету к договору - у них так положено, это легко, если нужна действительно смета, то хуже.
Совет: у заказчика эти сметы проверяет не ген.директор, а барышни из сметного отдела, поэтому берешь грамотного сметчика, цветы, шампанское, конфеты, мертвых американских президентов, и согласовываешь протирку оптических осей.
Коэффициенты см. http://www.smeta.ru/price/price1.htm#8 Успехов, cst
Сантехники в силу специфики монтажа используют неотожженую медную трубу в штангах.
Сплитовики - отожженую в бухтах.
Размеры и у тех и у других бывают и метрические и дюймовые.
Все остальное - тонкости технологии гибки и пайки.
По моему так. cst
Совершенно верно, в холодильной технике или в кондиционировании используются медные трубы с более высокой чистотой внутренней поверхности и закрытыми при транспортировке и складировании концами.
Про штанги верно, бывает и так, а вот про шовную медную трубу применительно к сантехнике слышу впервые, не говоря о том что ни разу не видел, что бы ее применяли.
Медные трубы, применяемые с санитарно-технических установках должны соответствовать либу американскому стандарту ASTM либо европейскому EN 1057. Российского стандарта на медную трубу для водопровода или отопления не существует, хотя российские производители выпускают трубы в соответствии с обоими указанными стандартами и со своим ТУ.
Основным требованием, предъявляемым ASTM к материалу является чистота меди (не менее 99,9%). Кроме того, медь для таких труб раскис лена фосфором и имеет обозначение C12200 (Медь № 122) или CuDHP (Phosphorous-Deoxidized, High Residual Phosphorous Content).
Поскольку применение медных труб не ограничено санитарно-техническими или отопительными системами и также широко распространено в газоснабжении, системах охлаждения, медицине, то для удобства их отличия американский стандарт присваивает медным трубам класс категории по назначению :
K-зеленый-ASTM B 88
L-синий ASTM B 88
M-красный ASTM B 88
DWV-желтый ASTM B 306-канализац. сливы, вентиляция, солнечн. нагрсистемы
ACR-синий ASTM B 280-системы охлаждения (кондиционирования)
G-желтый ASTM B 837-газораспредедительные системы (природный газ)
Если заказчику нужны документированные данные по факелу (изменение скорости и температуры по длине факела), то только TROX или FRANCE AIR (если они наконец сделали документы на новые серии решеток). Если же Не все так плохо, то масса вариантов, к примеру решетки от Промышленно-гражданского строительства.
В прошлом году занимался альтернативой France Air`у (www.webcenter.ru/~genesisv) - нашел только у Trox`а. Покупали в http://www.windeco.ru/.
А вентиляция с завода Хруничева живет по http://www.ventresh.ru/
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь с поиском нормативной документации на вентиляцию лаборатории полировки оптических разъемов. Класс фильтра будет 14, возможно чуть меньше.
Где искать литературу на подобные помещения - в электронной промышленности? И какие требования к самому помещению?
С уважением, cst