lasthero (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
01-07-2007 01:26
Перейти
Насколько в курсе, у Амальвы хромает подбор мощностей по количеству воздуха. Есть возможность попасть на несовпадение заявленного с реальным после замеров... и разница может быть пнамного больше допусков
Cообщений в теме: 29
Тема: «Вопрос для VTS» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
01-07-2007 12:58
Перейти
Производства ВТС как такового не существует! Даже "станок для балансировки", который я наблюдал в Гданьске - на любой шиномонтажке агрегат умнее стоит! Теперь все, что касается производства - делает сервис на месте! И часто выходит лучше, чем если б делали сами "разработчики". А склад и в Москве есть - год назад отгрохали.
Создано:
01-07-2007 12:46
Перейти
Насколько знаю, испытуемое давление для теплообменников разных марок около 16 кило. Только зачем так мудрить? Испаритель он и есть испаритель, кондер = кондер. Теплоотдача у них разная из-за частоты оребрения.
Создано:
08-03-2007 23:41
Перейти
Цитата
Lexandr пишет:
При запуске двигателя через Danfoss VLT2800 двигатель издаёт "металический" звук (около 1 КГц), начинает вращаться, но на рабочий режим не выходит. Преобразователь индицирует 65Гц и дальнейшее уменьшение частоты.


Привет!
Так сам ли двигатель звук издает? А если принять, что это не проблема частотника? Металлический звук - смотри сначала подшипники... Уменьшение частоты - по какой причине? Завышен ампераж? - опять же смотреть нагрузку на движок...
Есть еще вариант - заводской брак моторов. На одной из обмоток слой лака в каком-то месте очень тонкий. На определенной частоте работает нормально, на другой - вышибает. Прозванивать обмотки - не помогает. Вроде как все в норме.
Самая верная возможность проверить - поставь на движок частотник другой. даже другого производителя. и там видно будет.
Ну а если звук издает частотник- это другой вопрос...
Cообщений в теме: 15
Тема: «VTS CLIMA, VTS» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
09-03-2007 00:15
Перейти
Цитата
borei пишет:
Не совсем понятен алгоритм работы приточки с водяным калорифером. В режиме стоп нет контроля температуры обратной воды

Все правильно. Там нет температуры обратки. И входа для него тоже нет. Но можно поставить на обратку воды не датчик, а термостат. В их исполнении он отмечен как S3F.
Цитата
ppsa пишет:
Недавно просили посмотреть приточку у них такаяже ситуация.

Вопрос где почитать инструкцию на программу.

Потомучто контроллер стоит в принципе не "плохой" но как им управлять КПКашкой? Или там не активированы какието еще функции? не стоят датчики? Где взять инструкцию на контроллер?

Инструкция существует. если говорить о ПДА - тут сложнее. А если брать новый вентус - там установлен Сапфир. Данный контроллер так же используют Флакт. Правда, с другой прошивкой. Есть идея сравнить их, так как у Флакта используется датчик обратки. Только тут проблема с языком. инструкция на программу только пока что на немецком языке.
Цитата
borei пишет:
М-да... Есть ли у кого практические идеи?

У Белимо есть блок заморозки типа JVS24. Ставлю его... Термостат включаю последовательно с защитой блока. С частотника беру сигнализацию о работе = во время простоя поддерживаю нужную температуру воды. Проблема остается с невозможностью сделать статус преднагрева...
Создано:
08-03-2007 23:55
Перейти
При обмерзании он должен чувствовать температуру на выбросе за кубиком. Если она ниже уставки - работает оттайка. За количество воздуха отвечает совсем другое, что и увеличило обороты. Выходит, или неисправен датчик, или неправильная уставка, или просто не работает оттайка.
При подобных параметрах влага должна образовываться при примерно +5 / +2 градуса на поверхности. Вывод - или все таки влажность помещения другая, либо изоляция стенок оставляет желать лучшего...
Cообщений в теме: 11
Тема: «Гул в прямоугольных воздуховодах.» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
17-01-2002 23:46
Перейти
Кстати, глушители прямоугольного сечения поглощают шумы лучше, чем круглые! Другое дело, что потери там побольше будут...
   

 