Насколько в курсе, у Амальвы хромает подбор мощностей по количеству воздуха. Есть возможность попасть на несовпадение заявленного с реальным после замеров... и разница может быть пнамного больше допусков
Производства ВТС как такового не существует! Даже "станок для балансировки", который я наблюдал в Гданьске - на любой шиномонтажке агрегат умнее стоит! Теперь все, что касается производства - делает сервис на месте! И часто выходит лучше, чем если б делали сами "разработчики". А склад и в Москве есть - год назад отгрохали.
Насколько знаю, испытуемое давление для теплообменников разных марок около 16 кило. Только зачем так мудрить? Испаритель он и есть испаритель, кондер = кондер. Теплоотдача у них разная из-за частоты оребрения.
Lexandr пишет:
При запуске двигателя через Danfoss VLT2800 двигатель издаёт "металический" звук (около 1 КГц), начинает вращаться, но на рабочий режим не выходит. Преобразователь индицирует 65Гц и дальнейшее уменьшение частоты.
Привет!
Так сам ли двигатель звук издает? А если принять, что это не проблема частотника? Металлический звук - смотри сначала подшипники... Уменьшение частоты - по какой причине? Завышен ампераж? - опять же смотреть нагрузку на движок...
Есть еще вариант - заводской брак моторов. На одной из обмоток слой лака в каком-то месте очень тонкий. На определенной частоте работает нормально, на другой - вышибает. Прозванивать обмотки - не помогает. Вроде как все в норме.
Самая верная возможность проверить - поставь на движок частотник другой. даже другого производителя. и там видно будет.
Ну а если звук издает частотник- это другой вопрос...
borei пишет:
Не совсем понятен алгоритм работы приточки с водяным калорифером. В режиме стоп нет контроля температуры обратной воды
Все правильно. Там нет температуры обратки. И входа для него тоже нет. Но можно поставить на обратку воды не датчик, а термостат. В их исполнении он отмечен как S3F.
Цитата
ppsa пишет:
Недавно просили посмотреть приточку у них такаяже ситуация.
Вопрос где почитать инструкцию на программу.
Потомучто контроллер стоит в принципе не "плохой" но как им управлять КПКашкой? Или там не активированы какието еще функции? не стоят датчики? Где взять инструкцию на контроллер?
Инструкция существует. если говорить о ПДА - тут сложнее. А если брать новый вентус - там установлен Сапфир. Данный контроллер так же используют Флакт. Правда, с другой прошивкой. Есть идея сравнить их, так как у Флакта используется датчик обратки. Только тут проблема с языком. инструкция на программу только пока что на немецком языке.
Цитата
borei пишет:
М-да... Есть ли у кого практические идеи?
У Белимо есть блок заморозки типа JVS24. Ставлю его... Термостат включаю последовательно с защитой блока. С частотника беру сигнализацию о работе = во время простоя поддерживаю нужную температуру воды. Проблема остается с невозможностью сделать статус преднагрева...
При обмерзании он должен чувствовать температуру на выбросе за кубиком. Если она ниже уставки - работает оттайка. За количество воздуха отвечает совсем другое, что и увеличило обороты. Выходит, или неисправен датчик, или неправильная уставка, или просто не работает оттайка.
При подобных параметрах влага должна образовываться при примерно +5 / +2 градуса на поверхности. Вывод - или все таки влажность помещения другая, либо изоляция стенок оставляет желать лучшего...