Уважаемое сообщество!Возможно я не совсем в тему,но раз уж здесь были затронуты вихревые ТРУБЫ...Моя учёба в аспирантуре связана с исследованием ВТ,а точнее:обоснование энергетического разделения в них возбуждением молекул и излучением ими фотонов.Литературы по этой теме раз,два и обчёлся.Очень заинтересовали исследования в схожей области В.Е.Финько.Но проблема в том,что о них я только слышал.Если кому-то хоть что-то известно по этому поводу(литература,ссылки,...),огромная просьба:пишите на форум или ay@elite.nnov.ru.
Тут недавно от одного человека услышал о рекуперации в автостоянках. Он говорит, что жалко нагревать такой объем воздуха и просто его тупо выкидывать (это если прямоток) и почему бы не сделать рекуперацию? Про рециркуляцию-то написано, что нельзя, а вот про рекуперацию... Да и вроде в пластинчатом рекуператоре вытяжка не подмешивается к притоку (про ротор я не говорю). Так получается, все-таки можно? Что вы думаете по этому поводу? Кто-нибудь делал что-либо подобное или хотя бы видел?
У всех проектировщиков у кого я не спрашивал (и поиском по сайту искал), получается расход дыма для стоянки автомобилей для одной дымовой зоны 45000 м3/ч по формуле:
Gд=676,8*Пп*степ(y;1,5)*Ks (кг/ч).
Я тоже все время так считал, но тут дернул меня черт пересчитать. Так вот в чем проблема.
Все берут y=2 м. Но эта цифра фигурирует только в Пособии 15.91 к СНиП 2.04.05-91* "Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей", уже ныне недействующем.
В СНиПе же 21-02-99 "Стоянки автомобилей" написано:
6.20 Элементы систем противодымной защиты (вентиляторы, шахты, воздуховоды, клапаны, дымоприемные устройства и др.) следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.04.05.
В свою очередь в СНиП 2.04.05-91* в приложении 22:
y-расстояние, м, от нижней границы задымленной зоны до пола, принимаемое для помещений 2,5 м.
И при 2,5 м получается уже не 45000 м3/ч, а аж 63000 м3/ч!!!
Не у кого не возникало проблем с 45000 м3/ч?
И еще интересно бы узнать по чему следует считать дымоудаление из закрытой рампы? Склоняюсь к тому, что аналогично как и в самой автостоянке.
Заранее всем спасибо!
Ни фига себе естесственный канал жилого дома :)
Можно, если этот канал отдельный и не сообщается "где-то там" с другими помещениями (что возможно, при таких размерах он предусматривался явно не для квартирной кухни).
Добрый день!
Имеется двухуровневая стоянка:нижний этаж отм. -4,000 полностью заглубленый;верхний этаж 0,000 заглублен везде по разному-какие-то стены полностью открыты,какие-то полностью заглублены. какие-то частично заглублены. На начальной стадии пытал гипа какие эти этажи-оба подземные или один наздемный (в штампе написано "Отдельно стоящая двухуровневая
подземная автостоянка").Сказали считай что оба этажа подземные.
Сейчас когда заказчик увидел все это безобразие сказал что уменьшайте количество систем. Слишком много они всего жрут.
Мне предлагают сделать дымоудаление из стоянки естественным.Я всячески сопротивлялся, но они чуть ли не умаляют. Я сказал, что подумаю над естест.ДУ с верхнего этажа, а с нижнего мол по любому механическое.Они просили может и с нижнего можно естеств.
Сейчас пришел на рабочее место и читаю СНиП 21-02-99:
"6.16 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги.
Допускается предусматривать естественное дымоудаление через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше (от пола до низа фрамуг) и для открывания проемов в фонарях. При этом общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 18 м.
...
В одноэтажных подземных стоянках допускается устройство вытяжных шахт с естественной вытяжкой."
Теперь я уже читаю, что надо делать с обоих этажей механически. Ведь в данном случае у нас ведь не одноэтажная подземная стоянка. Посоветуйте, пожалуйста, можно делать естеств. или нет?
Здравствуйте.
Слышал, что есть такой зверь - вращающиеся дефлекторы (в отличие от обычных дефлекторов, ветер вращает крыльчатку и усиливает тем самым тягу). Никак не могу найти. Может кто уже сталкивался, подскажите у кого они есть?
Здравствуйте.
Есть роддом. Центральное кондиицонирование. И к примеру на одном центр. кондиционере сидят операционная, малая операц, наркозная и послеоперац палата. В каждом помещении свои тепловлаговыделения и соответственно свой угловой коэффициент.
Соответственно нужно перед каждым помещением устанавливать доводчики. В помещениях мы поддерживаем и температуру и влажность.
Так вот у меня вопрос: какие доводчики надо устанавливать? И увлажнители и воздподогреватели? Или можно обойтись одним нагревателем?
Лично я склоняюсь, что нужно и то и другое. Нужна консультация, опытных людей
Сообщения пользователя
1 - 10 из 12
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все