Господа!
Есть потребность в этом ПБ. Прямо сейчас.
Искал по интернету, быстро и бесплатно найти не смог. Если есть у кого в электронном виде скиньте на мыло сегодня.
Видел эмпирический коэф-т 0.87кВт/м3 объема воды для подбора теплообменника бассейна, интересно, от чего он зависит? Подскажите, пожалуйста, как рассчитать мощность котла для теплоснабжения бассейна.
Суть проблемы: ККБ Clivet MSAT51 15кВт (по паспорту заправлен 5,1 кг фреона) стоит на расстоянии 30м от испарителя REMAK CHF 80-50/3L. Как определить вес фреона, который надо влить в систему дополнительно? Жидкая магистраль 12мм, газовая 22мм.
На форуме нашел рекомендации: для трубки 3/8" заправлять 0,05 кг на метр жидкой магистрали. Откуда эта информация и можно ли ей доверять не знаю.
Искал в Польмане, Котзаогланиане, Бриганти, такой информации не нашел. Если кто знает источник достоверных данных, подскажите, пожалуйста.