SergeyS. (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
16-08-2004 13:59
Перейти
Увожаемое сообщество!
Прошу увас подсказки.
С БКашками раньше ни когда не приходилось работать, а здесь друзья попросили посмотреть один БК 1500. Мол плохо работает.
Посмотрел, помыл. На магистрале низкого давления кто то до меня припоял заправочный нипель, я к нему подключился, показывает 6 bar температура воздушного потока при комнатной 25С составляет 16С. Проверил масло, в норме.
Подскажите пожалуйста почему он так плохо холодит и какое должно быть давление?
Создано:
16-08-2004 14:28
Перейти
пробовал сбросить давление, начинает обмерзать жидкосная магистраль и перестает холодить.
гонали 8.5 часов результат не изменился, дует чуть прохладным.
приэтом в соседней комнате стоит такой же БК к нему не подойдеш замерзниш, температура воздушного потока +5-8С при комнатной 23-27С
Я грешу, может клапана подсели?
Создано:
17-08-2004 06:28
Перейти
про этот кондей мне сказали, что он работал почти 16 лет холодил прекрасно, но в прошлом году стал плохо работать, они вызвали спецов, те почистили и дозаправили, но изменений по холодопроизводительности существенных не произошло.
вот я и думаю, может сел компрессор? износился рабочий поршень? фрион есть, а он его не кочает?
   

 