В Королеве, в котедже, в пароувлажнителе Condair CP A6 заменили ТЭН. После замены не хочет стартовать. Зелёная лампочка горит. Сигнал с гигростата и контактора приходит. Но даже щелчка открытия клапана не слышно. Технического описания нет. Хотя они наверное схожи с Condair CP2 Eсли кто сможет запустить пароувлажнитель, свяжитесь со мной. Платит хозяин.
Работаем с наладкой втоматики VAV боксов. Достаточно простые системы -мааааленькая приточка. Когда в комнате холодно греет с санитарным минимуом притока воздуха. Когда жарко дует большим расходом воздуха, но ненагретым воздухом (снимает теплоизбытки) температурой 16 градусов.
Клиенты не довольны - в спины (шеи, и т.д.) дует слишком холодный воздух. Хотя на датчике +24 и контроллер честно выполняет свою ПИ задачу.??????????????
У кого есть опыт помогите , может програму поменять, готов оказать консультации по пуско-наладке, есть опыт, в количестве 1000 штук
Спасибо, я в этом почти уверен, т.к. перепробовал почти всё. И температуру приточного воздуха поднимал, и датчик температуры перемещал. Эффект есть, но в некоторых помещениях исчерпал все возможности, а "дует". Клиент говорит, что Ваша автоматика не работает.
С удовольствием прочитал бы что-нибудь на эту тему (VAV, комфорт) можно на английском.
Если кто-то видел подобную литературу, дайте, пожалуйста ссылку.
Есть сомнение. Имеются несколько (27) VAV боксов в трехэтажном здании, работающих на снятие избытков тепла. Приточка обеспечивает постоянное давление (по датчику) воздуха на выходе вентилятором с частотником. Если на одном из VAV боксов потребность в приточном воздухе снижается он прикрывает свою заслонку. Как это отразится на поведении остальных боксов. Как сделать минимальным взаимное влияние боксов? Какой недорогой расходомер воздуха можно поставить? Есть ли литература по этой тематике?
Контроллер да, будет обеспечмвать нужный расход для конкретной комнаты. Есть сомнение, что пока проектируемая система будет неустойчивой из-за взаимного влияния VAV боксов. Они соединены одним воздуховодом и измнения состояния одного (например прикрытие заслонок) потащит разбаланс на все боксы. Интересен пример исполнения таких систем, время выхода на режим.
Во-первых, благодарю мэтра Prasolov и всех кто откликнулся теме VAV.
Очередное затруднение в следующем.
Имеются 4П приточки для офисов с переменным расходом воздуха. С ними в блоке работают 4В вытяжных системы так же управляемые частотниками.
Кроме этого есть приточная система в холлы лифтов и куча небольших вытяжек из туалетов, мини кухонь и пр.
Вопрос?
1)Как лучше организовать организовать работу вытяжных систем, что бы избежать перепадов давления офис-коридор(холл)?
2) Кто знает как ведут себя расходомеры воздуха, как быстро они забиваются, как этого избежать, какие считаются хорошими (Цена/качество, 0-10В)?
Нужно 24 шт преобразователей расхода в 0-10В. Прошу прощения, что не в теме, очень нужны. Есть в Арктике, но срок поставки 12 недель, а нужны как всегда вчера. Подскажите где можно взять, скорость воздуха до 10 м/c? Размер воздуховода 1200х500, 800х500. точности на уровне 5%хватит хуже не хотелось бы.
To Prasolov
Как то в августе Вы меня очень выручили дав экспертную оценку устойчивости работы VAV системы.
Она состоит из приточной системы, которая обеспечивает офисные помещения охлажденным воздухом через VAV боксы. Вентилятор приточной системы управляется частотным регулятором и поддерживает постоянное давление по датчику, установленному в водуховоде притока. Вытяжной вентилятор обеспечивает 90% вытяжного воздуха по отношению к притоку и держит постоянное давление по датчику, установленному в вытяжном воздуховоде.
В литературе рекомендуется эти датчики давления устанавливать на расстоянии 2/3 длины воздуховода от вентилятора.
1)Есть длина воздуховода от вентилятора в подвале до самого удаленного VAV бокса на последнм этаже
2)Есть длина воздуховода от вентилятора в подвале до первого ответвления под потолком первого этажа
Если не трудно подскажите
Вопрос: Какая из этих двух длин должна приниматься в расчетах места установки датчика давления?
Мне кажется , что регулирование приточно-вытяжной системы будет нормальным в обоих случаях, но хотелось бы знать точнее, а информации нигде никакой.