Сергей (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 8
Тема: «Hisense E9, После 4 лет работы выдал ошибку E9. Установлен в серверной. » в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
16-10-2023 13:47
Перейти
В серверной комнате установлен 12 hisense on/off. В жидкостной трубе установлен фильтр. Отработал 4 года.
С первыми холодами выдал E9. Ошибку в мануале не нашел. Есть у кого-нибудь расшифровка?
Внешний блок на уровне 3 этажа. Доступа нет.

Пробовал запустить. Включается, запускает компрессор, начинает холодить. Через минуту холодить перестает.
Создано:
18-10-2023 17:54
Перейти
Поставили леса. Поднялся до аппарата.
Установлен РДК. При старте вентилятор начинает медленно вращаться. Потом останавливается.
Давление на порту газа в покое 9атм. (6-7С внешнее). При старте компрессора проседает до 5атм и через минуту выравнивается в районе 7-10.
За 10 минут компрессор разогревается до 90С. Выключаю.
Обмерзаний не заметил. Завтра попробую без зимнего старт сделаю. Осадки не дают работать. С крыши льет.
Создано:
19-10-2023 08:58
Перейти
Арти. Свердловская обл.
10 минут работы без обдува может стать причиной отсутствия переохлождения... Ток компрессора с 2А плавно за 10 минуут растет до 5. В пределах заявленных 980вт.
Рдк отключу. Днем не очень холодно. Проверю. Если будет перегрев компрессора - замена кондея.
Заработает - буду менять рдк.
Создано:
19-10-2023 17:01
Перейти
Включил напрямую, без рдк. Все пришло в норму. Температура компрессора 40С.
Похоже отгнил датчик температуры в рдк.
Тут возникает несколько вопросов... В дикие минуса без регулятора опять начнутся чудеса со сплитом?
А если приколхозить нтц на конденсатор и включать пропеллер при нагреве выше 40 градусов и выключать при 30? Будет ли тактование на работе сплита сказываться?
Создано:
20-10-2023 09:12
Перейти
Регулятор заказал. На следующий год запланируем в резерв новый АС. Действительно по моточасам пробег приличный.
А компрессор замерять начал - по совету коллеги. Еррор Е9 возможно останов мотора по перегреву. Тем более утеплитель поплавился во внешнем блоке.
Благодарю сердечно за помощь.
   

 