В серверной комнате установлен 12 hisense on/off. В жидкостной трубе установлен фильтр. Отработал 4 года.
С первыми холодами выдал E9. Ошибку в мануале не нашел. Есть у кого-нибудь расшифровка?
Внешний блок на уровне 3 этажа. Доступа нет.
Пробовал запустить. Включается, запускает компрессор, начинает холодить. Через минуту холодить перестает.
Поставили леса. Поднялся до аппарата.
Установлен РДК. При старте вентилятор начинает медленно вращаться. Потом останавливается.
Давление на порту газа в покое 9атм. (6-7С внешнее). При старте компрессора проседает до 5атм и через минуту выравнивается в районе 7-10.
За 10 минут компрессор разогревается до 90С. Выключаю.
Обмерзаний не заметил. Завтра попробую без зимнего старт сделаю. Осадки не дают работать. С крыши льет.
Арти. Свердловская обл.
10 минут работы без обдува может стать причиной отсутствия переохлождения... Ток компрессора с 2А плавно за 10 минуут растет до 5. В пределах заявленных 980вт.
Рдк отключу. Днем не очень холодно. Проверю. Если будет перегрев компрессора - замена кондея.
Заработает - буду менять рдк.
Включил напрямую, без рдк. Все пришло в норму. Температура компрессора 40С.
Похоже отгнил датчик температуры в рдк.
Тут возникает несколько вопросов... В дикие минуса без регулятора опять начнутся чудеса со сплитом?
А если приколхозить нтц на конденсатор и включать пропеллер при нагреве выше 40 градусов и выключать при 30? Будет ли тактование на работе сплита сказываться?
Регулятор заказал. На следующий год запланируем в резерв новый АС. Действительно по моточасам пробег приличный.
А компрессор замерять начал - по совету коллеги. Еррор Е9 возможно останов мотора по перегреву. Тем более утеплитель поплавился во внешнем блоке.
Благодарю сердечно за помощь.