Можно также обратиться в представительство Libert-Hiross в Москве
тел. 232-94-72 (инженер по сервису Пронский Андрей).
Правда, мне они, в такой же проблеме, помочь не смогли. Но может быть по Вашему оборудованию окажется больше информации. Удачи!
При установке звукоизоляционного чехла следует помнить, что он же будет работать как и теплоизолятор. У мня был случай, когда ТЭН подогрева картера компрессора так его (компрессор) разогрел, что сработала внутренняя тепловая защита эл.двигателя. Пришлось срочно от чехла избавляться.
Папа - фланец с выступом или штырьковый электрический рвзъём.
Мама - фланец с внутренним углублением или надеваемый (охватывающий) электрический разъём.
Уважаемые господа.
На наружнем блоке Mitsubishi Heavy FDC 208 CEN3 нужно заменить компрессор (межвитковое замыкание). Марка компрессора: Mitsubishi RM5523 GNE4 Q=5 кВт , Iпус=44 А , Iном=7,8 А , N=1,7 кВт. Аналогичного найти не удалось. Предлагают: Mitsubishi RM6523 GNE4 Q=5,6 кВт и Matsushita Q=4,6 кВт. Прошу посоветовать какой выбрать и допускается ли вообще установка компрессора дгугой производительности на сплит системах?
Используется смесь азота и фреона. Азот создает нужное давление в системе. Фреон позволяет использовать для определения неплотностей электронный течеискатель или галоидную лампу.