Tpk (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
08-08-2004 11:51
Перейти
Скиньте и мне посмотреть эту программу. Заранее благодарен.
Tpk-1@mail.ru
Cообщений в теме: 2
Тема: «цементная пыль» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
31-07-2004 17:54
Перейти
Товарищи подскажите как посчитать сколько будет выделяться цементной пыли (ПДК=6 мг/м3) от мешков с цементом? Имеется цех по производству бетонных изделий нужно ли ставть зонт над бетоносмесителями и чем лучше очистить выброс в-ха в окр. среду?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Исх. данные» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
03-08-2004 20:34
Перейти
Смотри СНиП строительную часть, если лень то можешь посмотреть в стандарте АВОК, но там площадь на 1 лицо отличается от СНиПов
Создано:
12-09-2004 18:11
Перейти
В смотровой яме 10 кратный воздухообмен с удалением воздуха из двух зон (верх и низ)
Создано:
15-11-2004 17:24
Перейти
Здраствуйте. Прочитал в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений) етот пункт:
7.14 Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям.
Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.
В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.
Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б.

Подскажите пожалуйста действительно нельзя размещать трубопроводы отопления (теплоноситель вода) за подвесными потолками.
Создано:
25-01-2005 19:14
Перейти
Ни надо ничего придумывать нового, скорее всего котельная отказала в подключении из за отсутствия резерва. Старый и скорее всего наиболее деевый способ для отопления дома - реконструкция котельной с заменой котлов на более мощные.
Создано:
22-01-2005 18:19
Перейти
Про расчет нагрузок на неподвижные опоры от трубопроводов хорошо написано в Справочнике проектировщика А.А. Николаев "Проектирование тепловых сетей", так же вышла в свет какая то новая методичка которую можно найти в книжных магазинах.
Создано:
11-02-2005 21:49
Перейти
Здраствуйте.
Имеется 5 этажное общественное здание. Запроетирована механическая вытяжка, приток через окна. Вытяжка в каналах в стенах (около 30 каналов), на чердаке хотел объеденить в один общий воздуховод, к вентилятору и на улицу. Но прочитав в СНиП 41-01-2003 п 7.11.1 остановил работу:
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять:
к горизонтальному коллектору - более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных клапанов на каждом поэтажном (сверх 5) воздуховоде;
группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
Подскажите ето что мне на каждом присоединении к общему воздуховоду огнезадерживающий клапан ставить? Запутался в конец. Заранее благодарен.
Cообщений в теме: 2
Тема: «ОЗК» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
17-03-2005 12:11
Перейти
Здраствуйте.
По СНиП 2.04.05-91* п.4.109* в) огнезадерживающие клапаны — на воздуховодах, обслуживающих помещения категорий А, Б или В, в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды или перекрытия;
по СНиП 41-01-2003, 7.11.1 в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, ВЗ или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
Т.е по По СНиП 2.04.05-91* ОЗК надо ставить при пересечении всех противопожарных стен, по СНиП 41-01-2003 только при пересечении противопожарной стены обслуживаемого помещения. Подскажите кто как делает.
Создано:
31-03-2005 09:56
Перейти
Проще посчитать теплопотери через стены и умножить на коэфицент n=0.7 в данном случае для ограждений отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, сообщающихся с наружным воздухом. (Щекин кн. 1 стр. 47).