Небольшое уточнение уважаемого GALANZ-rus от 12.08.2009 (из его статьи на другом сайте):
"... GALANZ входит в пятерку крупнейших HVAC производителей Китая..."
В режиме А0=3 влажность регулируется по уставке St, на которую завязан датчик в помещении. Канальный датчик-ограничитель устанавливают в проблемной зоне воздуховода для исключения образования конденсата. Поэтому уставку влажности в канале Р7 задают в пределах 80-90%, а аварийный порог влажности в канале Р9 - на уровне 90-95%.
Недавно перешла в энергетическую отрасль. Так вот американские энергетики уже обеспокоены тем, что с ростом использования инверторных кондиционеров в сетях ухудшаются параметры качества электроэнергии. Т.е. частотные преобразователи выполняют негативную роль "резонаторов" для паразитных гармоник, несимметрии напряжений по нулевой и обратной последовательности основной частоты, искажений синусоидальности.
Согласно ГОСТу 13109-97 качество электроэнергии определяется не только уровнем напряжения и номиналом частоты, но и другими параметрами, которые характеризуют форму синусоиды. Если на частотный преобразователь подавать неидеальную синусоиду, то он создает дополнительные электромагнитные помехи, влияющие на работу силового трансформатора электросети. И далее идет цепная реакция: на выходе трансформатора имеем еще более искаженную синосоиду, в частотнике образуются еще большие помехи и т.д. Один кондиционер не может вывести из строя трансформатор, но когда их много ... может выйти из строя транформатор на подстанции. Конечно негативную лепту вносят не только кондиционеры. Поэтому американцы обязали в этом году свои электроснабжающие компании установить специальные системы регистрации и управления аварийными процессами, чтобы не допускать перебоев в электропитании. Самое удивительное, у американцев трансформаторные подстанции тоже служат вместо полагающихся 20 лет, по 40-60 лет, а специалисты, которые знали это оборудование уже ушли на пенсию.
Если хотите знать о качестве поставляемого вам электричества, надо воспользоваться регистратором (анализатором) качества электроэнергии. Его подключают на несколько дней в точке ввода электроэнергии (минимальный период статистики по ГОСТу - 24 часа), через каждые 3-5 сек параметры записываются в память прибора, а по окончании замеров прибор анализирует все данные и выдает протокол соответствия или несоответствия параметров вашей сети ГОСТу (перенапряжения, провалы, отклонения частоты, синусоидальность, несимметрия, наличие с 1 по 40-ую гармоники за период замера). Стоимость таких приборов от 15000 руб и выше. А далее ... все зависит от вашей настойчивости, а еще лучше от соответствующей строчки в Договоре оказания услуг с электроснабжающей организацией.
Чтобы при наступлении летней жары столбик термометра пополз вниз, вовсе не нужно включать кондиционер. Достаточно лишь перевернуть термометр - сообщают британские экологи. (Из новостей на канале http://hultura.ru/1245.html)