Для Уважаемых PEPPER и DDD - про запах
Если интересно - из истории:
С неистребимым запахом из кондиционеров (режим холод) сталкивался 9 раз, системы различные, места их (с.) применения тоже, срок эксплуатации от 0 до 5 лет.
Действия (стены в расчет не беру, потому как 3 из 9 – "канальники"):
1. Химическая чистка дренажа – не помогло;
2. Химическая чистка испарителей – не помогло;
3. Демонтаж, полная (до "болта") разборка блока и его ручная чистка – не помогло;
4. Замена блока на новый (в гарантийных случаях) – все по старому, и в худших случаях – В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ.
Вывод:
Кондиционер действительно является "концентратором запахов" помещения и кроме хорошей вентиляции тут не обойтись.
Где выход:
"Берем" Заказчика и внимательно листаем руководство по эксплуатации:
Пункт НЕИСПРАВНОСТИ -
Читаем - "…воздух в помещении пахнет" или "… запах из кондиционера" …
Пункт СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ –
Читаем (а то и нужным образом "переводим" на русский) – "… не является неисправностью кондиционера т.к. … концентрирует в себе … запахи, химические составляющие …, пыль, табачный дым и т.п. и т.д." или " … т.к. запахи принадлежат самому помещению, а кондиционер является лишь накопителем … и т.д, т.д., т.д."
P.S. Насчет мышей в системах
Если интересно из истории:
В приобретенном мною дренаже (фирмы …), примерно на 5 м находилась дохлая мышь.
И долго, долго мы "смеялись" … вместе с Заказчиком – конечно … ;-(
Дорогой АМК
Если позволяет система – поставьте штатные Эл. Тэны на испаритель (режим тепло), а если не позволяет – "не штатные" на конденсатор (+ регулятор конечно, но его (р.) придется собирать самому – таких в продаже я не встречал).
И все-таки:
Уважаемые - 2-й Bigor&Lexus правы: тепло зимой – это издевательство над кондиционером.
Но:
Если Заказчик хочет, а еще и платит ;-) ...
Если интересно:
Установили 12 кондиционеров (компрессора "штатовские", мощность от 9000 до 18000 BTU – обычная "бытавуха") - коммуникации от 40 до 60 м. (требования Заказчика по моделям и по размещению систем)
Но …
Пришлось поработать:
- над стабилизаторами высокого давления;
- прибавить принудительное охлаждение компрессоров;
- трубопроводы разместили с уклоном (возврат масла);
- добавили "зимние регуляторы" (датчики внешних блоков пришлось отключать – решили не рисковать, сопротивление провода такой длины может повлиять на показания д.);
- естественно заправили фреоном и маслом с "большим" запасом.
Испытания
Что хорошо:
1. Системы работают;
2. Нагрузка на компрессора значительно снизилась! (разбираемся почему);
3. Заказчик доволен – решены все его проблемы по размещению блоков;
4. По результатам испытаний предоставлена гарантия 3 года.
А что не очень:
1. Удорожание работ, увеличение сроков монтажа;
2. Увеличилось время выхода кондиционеров на режим, у некоторых систем может срабатывать авария по показаниям датчика испарителя (PANASONIC – необходимо увеличить временной интервал для д. исп.);
3. Очень тяжело определять необходимое количество фреона – на таких трасах не работает ни одна из принятых схем расчета кол-ва ф.
Вывод:
За деньги Заказчика с кондиционером можно сделать, что угодно ;-)
В конце концов все мы работаем на Заказчика - а он всегда прав.