karar (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
05-07-2004 20:55
Перейти
За последнюю неделю вышло из строя 3 винтовых компрессора. Все три компрессора после ремонта от нескрльких месяцев до пол-года и у всех втянуло фильтр на всасывание, вследствии чего замыкание в обмотке компрессора или наоборот сперва замыкание, а потом деформация фильтра. Прошу помощи разобраться в этом вопросе. А может быть был какой то фак при ремонте. Работа по монтажу была выполнена квалифицированными специалистами, в одном случае Trane, в другом Electra.
Создано:
06-07-2004 22:37
Перейти
To Kord

Установка чиллер Trane TRTAA 324, автоматика UCM-CLD микропроцессорная система Adaptiv Control. 2 компрессора с одного чиллера, при первом выходе из строя, по всей видимости проблема была в контакторах компрессора, которые были заменены на "Electromechanic". Работа здесь была выполнена специалистами Electra, в другой установке вышел из строя кожухотрубный чиллер, вследствии чего попала вода в холодильный контур и был выведен из строя компрессор. В данном случае представительство Trane взяло на себя всю ответственность по замене чиллера и компрессора, т.к. эта серия теплообменников, по словам представителя Trane, вышла с эксперементально недоработанной конструкцией чиллера, где пластмасовые перегородки, поддерживающие трубки, со временем дают трещину и часть из них разрушается.
В первом случае Была проведенна 2х кратная промывка системы абсорбентом, замена фильтров осушителей, маслянных фильтров, длительное вакуумирование системы. После запуска компрессоров было поменяно масло и фильтр.
В том случае где работу выполняла фирма Trane, мне подробности неизвестны.
Может быть осталась влага в системе и фильтр просто обледенел и был всасан вовнутрь? Как это проверить?
Что значит "Замасливание холодным маслом", ведь в системе газовой не так уж и много того масла около 1-2%. Насколько я знаю 98% масла циркулирует по своему замкнутому маслянному контуру.

To Chogory

Кстати вы знаете, что "Электра" начало производство чиллеров с винтовыми компрессорами? А центральными системами "Электра" занимается Около 30-ти лет, с момента образования фирмы в Израиле.

С уважением Юра.
Создано:
07-07-2004 22:57
Перейти
To Kord

На днях у нас был представитель Трэйн Франция, он долго иследовал всю гидравлическую систему хладоносителя и делал замеры расхода воды ультрозвуковым прибором, результаты мне неизвестны. Я хочу попробовать прикинуть расход или скорость хладоносителя, но для этого мне надо найти в системе два последовательных участка трубопровода с разным диаметром и тогда по изменению давления я смогу определить скорость или расход воды, принебрегая кинематической вязкостью и изменением расхода жидкости в пограничном слое.

Всем большое спасибо за участие.
P.S. Вчера два компрессора были отправленны на ремонт, интересно чем это все закончится.
   

 