Добрый день.
Какой хладагент?
Какая длина трубопроводов?
Цитата
...уменьшилась производительность...
Что имеется в виду? Как определяли и чем?
Цитата
...периодически стали обмерзать...
В какой точке начинают обмерзать?
Все ведут себя абсолютно одинаково?
Вентиляторы внутренних блоков работают нормально?
Из какого вы города? Пробовали ли обращаться в авторизованные сервисные центры и если да, то что говорят?
И если можно поконкретнее, что за модельки?
Toshiba RAS10UKHP-E.
Все режимы, функции, ток, перепады температур-в норме. Всё, вроде бы работает, как надо. Но! Происходит такое чудо, если выключенный конд. оставить подключенным к сети на полдня, то он перестаёт откликаться на пульт и начинает мигать "operation" и "timer".
Что бы это значило?
Регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока. Нужен для поддержания нормального давления конденсации.
Если дренаж выведен на улицу, то для него потребуется подогреватель. Желательно, чтобы был установлен и подогреватель картера компрессора, для живучести.
С уважением, Sir.