Prasolov (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «У кого настенные фанкойлы есть в Москве (на складе)?, Нужны двухтрубные фанкойлы настенного типа с термостатом и трехходовым» в форуме: Маркетинг. Объемы продаж, тенденции, перспективы.
Создано:
20-04-2005 09:43
Перейти
Евроклимат хвалился, что у них фанкойлы на складе.
Cообщений в теме: 2
Тема: «О канале Культура» в форуме: Обо всем, кроме бизнеса
Создано:
16-10-2004 18:18
Перейти
А заметил ли кто, какая подборка фильмов прошла по этому каналу за посл. месяц? Наполеон, Дантон, Цезарь. Интересно, это было заранее запланировано, или реакция на всенародно поддержанные также всенародно избранного Президента об усилении вертикали?
Особенно "Дантон" меня потряс, Робеспьер там-вылитый наш ВВП, и ситуация очень параллельная. Только вот нет у нас хоть самого завалящего Дантона, не французы мы.
Создано:
07-11-2004 16:49
Перейти
Не попадает.
Перед началом рекламы обязательно имеет место предупреждение - Осторожно, реклама!" и пауза, во время которой можно переключить канал или вообще отключить ящик. Когда получаешь почту по мейлу, не видишь, что получаешь. Когда звонит телефон, не знаешь, нужен тебе этот звонок, или нет.
Определение спама составлено очень точно, только вот вопрос возникает: чтобы спамера осудили, нужно 1000 заявлений за сутки? А оно мне надо, брести в отдел, писать заявление, давать показания? Это занятие для активных пенсионеров, а они в основной массе Инетом не пользуются.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Вентканалы» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
14-08-2004 20:49
Перейти
Cообщений в теме: 1
Тема: «VAV системы» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
13-08-2004 23:20
Перейти
Не поленился, построил модель в Magicad. Расположил на общем воздуховоде 15 ответвлений с диффузорами (27 поленился), каждому пристроил ирисовый демпфер. Дал всем диффузорам одинаковый расход, отбалансировал ветвь по минимальному давлению, затем дал постоянное давление чуть больше минимального. Стал в разных вариациях менять расходы от max до 1/4max. Что характерно, система прекрасно балансируется во всех вариантах, какие смог придумать. И даже больше чем прекрасно: при уменьшении у половины ветвей расхода на 50% положение остальных депферов не изменилось.Отсюда вывод-достаточно управления вентилятором по давлению в канале, и давление это должно быть близким к минимальному. Единственная опасность-это если все демпфера полностью закроются, и вентилятор выйдет из рабочей характеристики. Но этого легко избежать, задав ограничение на закрытие демпферов. Взаимное влияние, если все-же таковое возникнет, будет существенно сглажено тепловой инерцией помещения и гизтерезисом датчиков температуры.
Создано:
19-08-2004 11:37
Перейти
Поинтересуйтесь в Daichi комплектом Daikin RP(71-200)+EKRPER. Соответственно, наружный блок и адаптер согласования с автоматикой приточки.
Создано:
21-08-2004 12:57
Перейти
Природный газ 10,35 кВтч/м3
Пропан 25,89
Бутан 34,29
Баллоны заправляют смесью пропан/бутан в пропорции летом 50/50, зимой 80/20.
[url]http://www.weishaupt.ru/intl/ru/cmd/kurs/200303071619-9402.htm.file.field.pdf[url]
Расчет плотности смеси можно взять здесь [url]http://vvsalone.narod.ru/Calkulator.exe[url]
А уж сколько стоит газ в Томске, надо узнавать в Томске.
Создано:
23-08-2004 10:14
Перейти
Есть такой СП 41-103-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", да и куча др. методик. А если конденсат не страшен, можете не изолировать.



Cообщений в теме: 3
Тема: «Камин» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
23-08-2004 14:19
Перейти
Подавайте 300-400 - не ошибетесь. А что-бы зря воздух не гонять поставьте регулятор скорости. Подогрев на объем по санитарной норме, а max объем - только на время горения в камине.
Создано:
24-08-2004 18:24
Перейти
Приточка, судя по тому, что размещается в подпотолочном пр-ве, небольшая, и можно разместить насосно-регулирующий узел непосредственно на выводах калорифера, как это делают в "Инженерном оборудовании".[www.eneq.ru].
Сообщения пользователя 1 - 10 из 52