Площадь зала 617 при высоте 8,45. Расчетная производительность оборудовния составила 100 Квт. Стоимость оборудования повергла в шок владельцев зала. Рассматриваем альтернативные варианты решения проблемы. Интересует мнение сообщества возможно ли применение канальных кондиционеров без сборки каналов. Фальш потолка зал не имеет, эстетические показатели хозяев вобщем то не интересуют в разумном смысле. Сейчас речь и идет о каждой мелочи на чем можно сэкономить.
Если канальники будут использоваться приблизительно как касеты не отразится ли это на эфективности их работы. На выходах для подключения каналов будут собраны дифузоры для направления воздушного потока вниз.
Хозяин хочет установить 14 сплитов на 24000 BTU, этот вариант почти в два раза дешевле, но мне не нравится такое решение, хотя с другой стороны клиент всегда прав.
Наиболее вероятная причина это недостаток питания на объекте.
Как пример, в этом сезоне порядка 20 шт. 24 моделей были возвращены дилерам по этой причине
Скорее не недостаток питания а несоответсвие сечения силового кабеля на обекте и как следствие просадка напряжения при запуске. У нас в прошлом сезоне было порядка 6 таких случаев.
Запускали с помощью своего кабеля, демострировали владельцу работу кондиционера и рекомендовали решить проблему с питанием. Возвратов не было.
Но все же именно у 24 Samsung очень тяжелый запуск, и что характерно именно первый запуск. Некоторые из запущеных кондиционеров с помощью подключения дополнительного кабеля, после этого запускались и на имеющемся.
(Хотя после эксплуатации в таких условиях, несмотря на наши настоятельные рекомендации, с сответсвующей отметкой в документах, был случай выхода из строя компрессора.)
Но это уже проблеммы владельца.
У компрессоров других брендов такой тяжелый запуск не наблюдается.
Germann Скорее некоторые особенности национальных сетей питания. Многие владельцы не придает значения тому что электрические сети не соответсвуют новым требованиям и продолжают использовать кондиционеры на старых кабелях. Естественно 24 создают наибольшую нагрузку на сеть и в большинстве случаев выгорает именно пусковая обмотка. Большая часть более мощных кондиционеров используется на предприятиях а там как правило вводной кабель мощнее.
Я не продавец запчастей. Но выскажу свое мнение. Для того что бы размещать что либо на как то ресурсе нужно вначале ознакомиться с его содержанием. Почему вы упорно не хотите показывать свой сайт? Это что закрытый ресурс? Тогда кому нужна реклама на нем?
На комнатном блоке кондиционера Samsung SH12ZSG горят все индикаторы. На пульт реагирует звуковым сигналом один раз после включения в сеть. Может быть сбился конфигурационный код в EEPROM? Подскажите как ввести код для этой модели.
Какие еще есть мысли по поводу описаной выше неисправности.
Коллеги помогите Сервис-мануалом на Dekker DSH265R/L , судя по описанию клиента находится в состоянии сбоя или аварии. Мигает индикаторами (воозможно индицирует код ошибки). К сожалению по Dekker документации нет, а проделать путь в 70 км. что бы убедиться в своих предположениях чет не хочется. Буду рад любой информации по этому кондиционеру.