Ув коллеги, дискуссия выдалась занимательной и познавательной, но хотелось бы подитожить беседу.
Объект - произв корпус, ОК немного - порядка 10-12 единиц, противопожарную автоматику заказчик категорически отвергает,
как я понял уважаемого Г-на vnika , никто (законно) не вправе требовать от меня непременно с электропириводами клапана, да и еще нюанс - этот корпус - новый, и идентичен по составу помещений уже существующему корпусу - и заказчик на 1 корпусе, назовем его так, имеет уже согласованные с пожарными и проч товарищами ОК с тепловым замком, и ему невозможно объяснить и также понять - почему в одном здании с тепловым замком ОК - а в другом, постоенном всего лишь 0,5 года позже - с приводами:))
Вот такая ситуация.
С уважением ко всем, Паша
Уваж. коллеги!
не могли бы вы мне пояснить - какие разделы должны присутствовать в ТЭО по вентиляции (адм здание с гаражем-стоянкой) и регламентироуется ли это где-то.
С уважением, и надеждой на ответы, Павел
ув коллеги - не оставть без внимания сей вопрос.
на насосной группе рабочий/резервный насос , включающейся в автоматическом режиме при остановке одного, имеются обратные клапаны после каждого насоса+с обеих сторон от насоса шаровые краны для оключения насосов.
ВОПРОС - эти шаровые - их 4 штуки находятся в открытом состоянии и когда один насос работает то через себя он пускает весь расход.
В чем проблема - заказчик утверждает что должны быть нормативы!!! по поводу открытого/зактрытого положения этих шаровых - а также надо ли устанавливать соленоид, который будет автоматически перекрывать линию при остановке насоса (соответствующую линию, на которой остановлен насос).
Очь хотелось бы услашать ответы /советы. Система - ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
С уважением, Павел
Ув коллеги - можно ли проходить транзитными воздуховодами через ВК - приточными через вытяжную и наоборот - помещения обслуж системами Д
С уважением, Павел
Уважаемое сообщество.
листая АВОК №4 за 2004 увидел следующее - в статье про костиницу в МСК даны параметры наружного воздуха (соответственно для Москвы) и там следующее:
Холодный период:
все системы: Т=-28, i=-27,7 кДж/ч влажность 50%
теплый период:
Кондиционирвоание Т=+30, i=59,6, влажность 43%
вентиляция Т=22,6 i=49,4, влажность 62%
ВОПРОС - это по каким нормативам и вообще - в связи с нормативными непонятками КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА наружного ЗАКОННО сейчас принимать в проекты , ибо СНиП 2,04,05-91 не действует, нового нет, и с климатологией что то похожее - подскажите пожалуйста, буду признателен.
С уважением, Павел
Уваж коллеги, подбираю баки, но загвоздка - коэффициенты расширени смеси гликоля какие брать не знаю - про воду все ясно а вот с гликолем...
Итак
контур 1
гликоль вода - смесь с 20% содержание гликоля
Объем системы - 250 литров
температуры рабочие - от ноля градусов до +30
статическая высота 20 метров
давление срабатывания предохранительного клапана 3 бара
контур 2
гликоль вода - смесь с 40% содержание гликоля
Объем системы - 100 литров
температуры рабочие - от -25 градусов до 50
статическая высота 10 метров
давление срабатывания предохранительного клапана 3 бара
помогите пожалуйста с подбором.
Фирма рефлекс на данный вопрос ответила классно:))
на каждый контур нада по 2 бака N800 - то биш в сумме объем расширения предполагается до 1600 литров!!!!!! (я понимаю что полезный объем бака будет не 800 но все же для устрашения:))
я что то дико сомневаюсь что смесь гликоля 40% и воды (контур 2) в количестве 100 литров может расшириться при указанных температурах в 16 раз:))))
что у гликоля такое расширение огромное??
Помогите - очень нужна ваша помощ!!
С уважением, Павел
Позволю себе высказаться что это нормальная схема и СЭС она не удивляет - присоединяюсь ко всем высказываниян наверху но СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ:
на основвании оного не рекомендую делать таким образом РЕЦИРКУЛЯЦИЮ ибо весь хлам и пыль что за подшивным потолком забирается и летит в приточку - что накладывает нагрузку на фильтр - меняли его на этом объекте очень часто, пока не соединили решетку с патрубком
Если есть уверенность что за потолком чисто - то можно - хотя я оч сомневаюсь в чистоте за подшивными потолками:)))
С уважением, Павел
Ув коллеги - нет ли у кого литераьуры в эл виде по проектированию холод станций на основе машин абсорбционного типа ил пособий по проектированию.
Очень нужно..
Со слабой надеждой на ответы и с огромным уважением, Павел