Да ваще всё кроме гальюна и мокрой мойки мона соединить, и даже на роторник скинуть! Тока обезжиривание и обезвонивание в копеечку клиенту влетит, а сэсникам если обосновать безвыходностью и подпереть тем же клиентом, то они и глазом не моргнут!
Дотошность и порядочность - неотъемлимые свойства настройщика-пусконаладчика!!! :D
Зачем??? На глаз дует/сосёт. Паспорт системы нарисовали, замеры +/- скока можно проставили - и сдались. А как выполнить точнейшие замеры - пусть репа болит у СЭСников с Заказчиками с их балометрами. Главное - в паспорте понаписать типы и заводские номера своих приборов с приложением акта поверки
А зачем на приборы смотреть? Смонтировали, откачали, свакуумировали, по весам заправили, запустили, пронюхали и забыли! А лишний раз гребёнку подключать, ниппели терзать...
3 фэнкойла по 15 кВт? Ставим уставку 20 градусников, герметизируем помещение и втыкаем в розетки 45 електропечек по 1 кВт...Если 20 держит, то фсё ОК!!! :D Шутка...
Чиллер общий на весь комплекс? - Вопрос к арендодателю: зачем водичку перекрыл??? (90% случаев к этому сводилось... :( )
Работаем по чужому проекту. Отклонений - немеренно... Отверстия под воздуховоды строители пробили влево-вправо.... На плане приток с вытяжкой пересекаются, а высоты в схемах - одинаковые.... Остберговская ИРЕшка за фальшпотолок не лезет - на ЭрКашку менять??? Нестыковочка с дизайн-архитектурой....И т.д.
Заказчик занят, машет в сторону проектантов. Те - на строителей. Строители: "Да пилюньте на проект, переделайте, вы же спецы!"....
Вопрос: Подскажите официальный документ, на основании которого строить отношения с противниками? Мне не в лом лишнее время потратить перед началом монтажа, лишь бы потом за самодеятельность не отвечать. Где расписана процедура изменения проекта?
Ваще-то каждое мнение ценно и полезно, НО: я-то спрашивал, знает ли кто, существует ли ГОСТ, РД или ещё какой официоз, предписывающий порядок привнесения изменений в проекты. Вопрос не по конкретному объекту, а чисто теоретический. Я не собираюсь подстраиваться под каждого встречного Заказчика, Проектанта и Строителя. Если же такого официоза нету, то... Монтажник на выдумки хитёр!
Кстати, вдогоночку: Автокадовского чертёжика по электроночке щас стало модно среди Заказчиков считать командой "Фас!" для Монтажника. А если Монтажник требует бумажного проекта с натуральными подписями или встречи с Проектантом, то в большинстве случаев Заказчик расценивает такое поведение как каприз. Ведь у альтернативного Шараш-Монтажника и вопросов нет и ценник меньше...
Мда... Мой восьмилетний опыт Монтажёра-Проектанта несостоятелен оказался, поскольку даже Коллеги по Цеху в склоку впали... Мда...
Дукамент есть, я спрашиваю??? Кивать на Законодательство РФ всякий горазд, на правильность составления Договора, на корректность и здравомыслие эт сетера....
Нету - так и ответьте, есть - ссылку дайте!